Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadro elettrico domestico

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentelight84 » 15 ott 2012, 17:20

Vorrei creare un impianto elettrico. Il contratto con l'Enel è di 3 kW.
Vorrei mettere subito dopo il contatore un differenziale (Idn= 0,03A - In= 30A) e quattro mangetotermici a valle di cui:
- magnetotermico 16A - 4,5KA - caratteristica B --> prese piano 1
- magnetotermico 16A - 4,5KA - caratteristica B --> prese piano 2
- magnetotermico 10A - 4,5KA - caratteristica B --> luce piano 1
- magnetotermico 10A - 4,5KA - caratteristica B --> luce piano 2

Secondo voi va bene? O devo mettere un differenziale più alto in termini di Ampere?

Grazie per le Vs risposte.
Avatar utente
Foto Utentelight84
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 7 lug 2011, 16:00

0
voti

[2] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 15 ott 2012, 17:34

ciao, il contatore è lontano dal quadro principale?
Avatar utente
Foto Utenteperotmichel
16 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 15 ott 2012, 15:56

0
voti

[3] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentelight84 » 15 ott 2012, 17:45

no... è vicinissimo... circa 40 cm
Avatar utente
Foto Utentelight84
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 7 lug 2011, 16:00

0
voti

[4] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 15 ott 2012, 17:59

il mtd così detto " salvavita" deve essere idn=30mA ed in=16A, se proprio vuoi puoi mettere un 20 A ma siccome il carico è di 3 kW non supera i 16A. Per quanto riguarda i mt gli prenderei di classe c perché sono i più comuni, quindi meno cari ma sufficienti per l'impianto che devi fare.
Avatar utente
Foto Utenteperotmichel
16 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 15 ott 2012, 15:56

0
voti

[5] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentelight84 » 15 ott 2012, 18:02

qual è la differenza tra classe B e classe C?

E se metto un differenziale da 30A (invece che da 16A) cosa cambia?
Avatar utente
Foto Utentelight84
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 7 lug 2011, 16:00

0
voti

[6] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 15 ott 2012, 18:07

in parole povere più le lettere avanzano più l'interruttore lascia passare qualche millisecondo in più prima di scattare, sto parlando del mt, che interviene per sovraccarico o corto. per il 30 A è pressochè inutile perché se non stacca lui ci pensa il contatore
Avatar utente
Foto Utenteperotmichel
16 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 15 ott 2012, 15:56

0
voti

[7] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentelight84 » 15 ott 2012, 18:12

quindi gli ampere del differenziale non dipendono da quanti magnetermici metto a valle?

ahhh... un'altra cosa: conviene mettere magnetotermici a 2 poli (2p), oppure è possibile mettere anche quelli ad un solo polo?
Avatar utente
Foto Utentelight84
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 7 lug 2011, 16:00

0
voti

[8] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utenteperotmichel » 15 ott 2012, 18:28

c'è da dire che il primo interruttore è magneto-termico-differenziale, cioè 3 interruttori con 3 funzioni diverse. Rispettivamente per i corto, per i sovraccarichi e per le dispersioni. la corrente del mt deve essere dimensionata in modo tale da proteggere il cavo a valle quindi per un 2,5 mm2 va bene un 16A. Per rendere l'impianto funzionale in caso di riparazione dai guasti è consigliabile che ogni linea possa essere totalmente scollegata dall'impianto e quindi è meglio un bipolare. in commercio ci sono gli "interruttori bipolari ad un polo protetto", questo offrono la protezione mt ad un solo polo cioè la fase e non al neutro ma hanno la caratteristica di interrompere in modo bipolare il circuito; costano di meno ed hanno la stessa funzione
Avatar utente
Foto Utenteperotmichel
16 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 15 ott 2012, 15:56

0
voti

[9] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto Utentelight84 » 16 ott 2012, 14:40

grazie perotmichel...
Ma siamo solo io e te su questo forum?
Avatar utente
Foto Utentelight84
0 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 7 lug 2011, 16:00

0
voti

[10] Re: Quadro elettrico domestico

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 ott 2012, 23:35

Ti ricordo che gli impianti elettrici all'interno delle civili abitazioni sono disciplinati da leggi nazionali e norme CEI di carattere tecnico.
In particolare l'installazione e la modifica degli impianti elettrici deve essere effettuata da imprese abilitate (D.M. n.37/2008).
Inoltre dovresti dare uno sguardo alla norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica” e alla norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua ".
In particolare l'impianto che vorresti "creare" per essere a norma e almeno di livello I:
1) deve avere almeno due circuiti protetti da interruttore differenziale;
2) deve avere interruttori con potere di interruzione 6kA
Se la superficie dell'appartamento supera i 75mq devi dimensionare l'impianto per 6 kW.
Queste sono giusto delle prime indicazioni ma i vincoli sono tanti, sui cavi, sul numero di prese ecc
Ciao O_/
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari


Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti