[1] dimensionamento cavo

Messaggioda Foto Utentefrancesco77 » 7 dic 2007, 23:51

Ciao a tutti,
devo almentare un'abitazione posta a circa 90m di distanza dal contatore enel 3 kW.
Che cavo devo utilizzare? Un 2x10 dovrebbe andare bene vero? mentre un 2x6 e al limite o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentefrancesco77
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 16 ott 2007, 15:22

0
voti

[2] Re: dimensionamento cavo

Messaggioda Foto Utentedep » 7 dic 2007, 23:58

linea aerea oppure sottoterra?
é un mondo difficile!!!!!!!!!
Avatar utente
Foto Utentedep
0 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 312
Iscritto il: 11 mag 2007, 11:03

0
voti

[3] Re: dimensionamento cavo

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 8 dic 2007, 13:27

francesco77 ha scritto:Ciao a tutti,
devo almentare un'abitazione posta a circa 90m di distanza dal contatore enel 3 kW.
Che cavo devo utilizzare? Un 2x10 dovrebbe andare bene vero? mentre un 2x6 e al limite o sbaglio?

Se vuoi stare tranquillo è meglio che usi la sezione di 10mm^2.infatti per una distanza di 90 metri, tra andata e ritorno la resistenza del cavo può essere calcolata utilizzando la seguente formula:
R=17*180/1000=3,06 Ohm per ogni millimetro quadrato di sezione di filo di rame.
Pertanto un cavo lungo 180 metri da 6mm^2 presenta una resistenza pari a R=3,06/6=0,51 ohm.
La caduta di tensione sulla linea di alimentazione può essere calcolata con la seguente formula:
cdt=R*I= 0,51*3000/220=6,95V
se ammetti al massimo una caduta di tensione del 3% riferita alla V nominale ; hai 220 *3/100=6,60V
poiché la caduta di tensione sul cavo con sezione da 6mm^2 risulta essere di 6,95V maggiore di 6,60 V, la sezione da utilizzare è come da te correttamente ipotizzato di 10mm^2.
Spero di averti dato un utile contributo.