Salve a tutti, ho da poco acquistato lo scaricatore Denh DEHNguard M con sigla dg m tt 2p 275 e sto allestendo il quadro generale a valle del contatore Enel di cui e dotato di un magnetotermico elettronico da 63A (CHNT DZ475-63)....credo sia come al solito cinese......
Nel quadro generale come indicato dal costruttore è bene inserire a monte dello scaricatore un magnetotermico e subito a valle un differenziale puro.
Nel quadro di distribuzione (all'interno dell'abitazione) ho un magnetotermico da 25A ed un differenziale sempre da 25A del tipo A-C.
Ora le domande:
1) Nel quadro generale che tipo di magnetotermico e differenziale posso utilizzare (preferrei della bticino) ?
2) magnetotermico e differenziale puro vanno bene da 25A o sono troppo piccoli?
Grazie anticipatamente
Giovanni
Installazione scaricatore Dehn
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Le tue info risultano un po' confuse. Sei un installatore ?? O fai da tè ??
Saluti
Saluti
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
0
voti
Dehn è azienda seria....
Mi pare uno di quei modelli tipo II (per correnti edotte da fulminazione con a scarica indiretta), della nuova serie, con protezione integrata; modello a varistore.
Prima, i costruttori imponevano un modulo fusibili da 125A anche in TT residenziale - da abbinare in serie, e il differenziale tipo S a monte, se invece installato a valle, del tipo normale.
L'unica precauzione che devi adottare è quella inerente il cablaggio a favore del PE, di solito la misura totale del conduttore di collegamento con la barra EQP deve essere al max 50 cm, alcuni costruttori la impongono addirittuta a 30 cm.
Mi pare indicato per gli impianti trifase in TT, ove è gia presente a monte uno scaricatore idoneo, e quest'ultimo citato è abbinato e coordinato per esercitare la limitazione locale.
Infatti, si può collegare, in primis istanza al PE dell'impianto, oppure, da solo con barra EQP locale o generale.
Credo che tu debba cercare il tipo combinato con innesco e limitazione per sistema TT residenziale.
Di solito i limitatori si mettono nelle parti terminali dell'impianto x attuare la ridondanza in protezione..
Sul portale Dehn, mi pare sia specifico x il piccolo terziario in Trifase TT o derivazioni di TN-C ove diventa TN-S
Provo a espletare un esempio:
Vano carpenteria ove inserito il GE Enel;
Modulo carpenteria per la protezione del montante con dispositivo idoneo;
Entro la medesima carpenteria , un SPD combiato idoneo;
Barra EQP a meno di 30 cm da collegare con tratto rettilineo di cavo.
Attendo conferma da altri del forum
Mi pare uno di quei modelli tipo II (per correnti edotte da fulminazione con a scarica indiretta), della nuova serie, con protezione integrata; modello a varistore.
Prima, i costruttori imponevano un modulo fusibili da 125A anche in TT residenziale - da abbinare in serie, e il differenziale tipo S a monte, se invece installato a valle, del tipo normale.
L'unica precauzione che devi adottare è quella inerente il cablaggio a favore del PE, di solito la misura totale del conduttore di collegamento con la barra EQP deve essere al max 50 cm, alcuni costruttori la impongono addirittuta a 30 cm.
Mi pare indicato per gli impianti trifase in TT, ove è gia presente a monte uno scaricatore idoneo, e quest'ultimo citato è abbinato e coordinato per esercitare la limitazione locale.
Infatti, si può collegare, in primis istanza al PE dell'impianto, oppure, da solo con barra EQP locale o generale.
Credo che tu debba cercare il tipo combinato con innesco e limitazione per sistema TT residenziale.
Di solito i limitatori si mettono nelle parti terminali dell'impianto x attuare la ridondanza in protezione..
Sul portale Dehn, mi pare sia specifico x il piccolo terziario in Trifase TT o derivazioni di TN-C ove diventa TN-S
Provo a espletare un esempio:
Vano carpenteria ove inserito il GE Enel;
Modulo carpenteria per la protezione del montante con dispositivo idoneo;
Entro la medesima carpenteria , un SPD combiato idoneo;
Barra EQP a meno di 30 cm da collegare con tratto rettilineo di cavo.
Attendo conferma da altri del forum
0
voti
ciao elettro,
dal tuo post non capisco se consigli di installare un tipo I prima del tipo II.
Questo non è strettamente necessario dipende dai risultati dell'analisi del rischio, per il residenziale in genere non serve.
dal tuo post non capisco se consigli di installare un tipo I prima del tipo II.
Questo non è strettamente necessario dipende dai risultati dell'analisi del rischio, per il residenziale in genere non serve.
0
voti
Allora, il tipo I è quello relativo alle scariche x fulminazione diretta....il tipo II per le fulminazioni indirette...
Il tuo caso è riferito al tipo II : il tipo I si usa a seguito di verifica pericolo scariche atmosferiche.
Dal catalogo, emerge che, il tipo che hai scelto è un limitatore di tensione a varistore: di solito si adotta nelle parti terminali dell'impianto in associazione con il tipo II combinato (spinterometro+varistore), che è da inserire alla base dell'impianto.
Se chiami il centro assistenza Dehn loro te lo spiegano e ti consigliano il modello idoneo alle tue esigenze.
Quello che hai scelto, è idoneo per l'installazione nelle parti terminali dell'impianto, ove ad esempio, hai apparecchi tipo HI-FI o PC da proteggere, o centraline elettroniche tipo allarme; anche se, per alcuni apparecchi la Dehn propone dei limitatori idonei- es. per le centraline cancelli automatici, soggette a guasti a seguito di fulmini..
Il tuo caso è riferito al tipo II : il tipo I si usa a seguito di verifica pericolo scariche atmosferiche.
Dal catalogo, emerge che, il tipo che hai scelto è un limitatore di tensione a varistore: di solito si adotta nelle parti terminali dell'impianto in associazione con il tipo II combinato (spinterometro+varistore), che è da inserire alla base dell'impianto.
Se chiami il centro assistenza Dehn loro te lo spiegano e ti consigliano il modello idoneo alle tue esigenze.
Quello che hai scelto, è idoneo per l'installazione nelle parti terminali dell'impianto, ove ad esempio, hai apparecchi tipo HI-FI o PC da proteggere, o centraline elettroniche tipo allarme; anche se, per alcuni apparecchi la Dehn propone dei limitatori idonei- es. per le centraline cancelli automatici, soggette a guasti a seguito di fulmini..
0
voti
CGIUSEPPE61 ha scritto:Le tue info risultano un po' confuse. Sei un installatore ?? O fai da tè ??
Saluti
Mi associo alla domanda di Giuseppe.
In effetti non sei stato molto chiaro, sarebbe utile se tu postassi uno schema di quel che vuoi fare.
Gli SPD non vanno un tanto al kg e nemmeno i quadri elettrici.(però il filetto che ho mangiato stasera si ... mamma mia che buono
Massimo
0
voti
L'SPD limitatore di tensione a varistore è di fatto idoneo per le linee terminali, per la base dell'impianto si usa il tipo II a spinterometro o combinato.
Sul sito Dehn, l'articolo l'ho interpretato in questa maniera...quello che ha preso, si adotta negli impianti monofase terminali derivati da trifase nel piccolo terziario...esempio quadri di zona...
Sul sito Dehn, l'articolo l'ho interpretato in questa maniera...quello che ha preso, si adotta negli impianti monofase terminali derivati da trifase nel piccolo terziario...esempio quadri di zona...
0
voti
Quindi non va bene per l'installazione subito a valle del contatore enel, per una civile abitazione?
0
voti
Ti allego link....leggi . Mio Papà mi diceva sempre , impara l'arte e mettila da parte .
Saluti
https://docs.google.com/viewer?url=http ... ulmine.pdf
Saluti
https://docs.google.com/viewer?url=http ... ulmine.pdf
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)