nuova cella dk5600

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como
0
voti

[1] nuova cella dk5600

Messaggioda Foto Utentefeipa » 10 gen 2008, 13:47

In una ditta è stata installa una cella per adeguamento DK5600 a fianco di quella esistente contenente un interruttore in SF6. La nuova cella contiene relè, 2 ta di fase e ta omopolare, ha un'alimentatore ausiliario a 24Vcc ed è stata installata anche una nuova bobina di minima tensione a 24Vcc, la bobina a lancio già esistente è però alimentata a 220Vca, ci sono problemi ad avere 2 tensioni per gli ausiliari?

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2] Re: nuova cella dk5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 gen 2008, 14:53

No non c'è nessun problema ad avere tensioni diverse .

Avatar utente
Foto UtenteTom
25 1 1 3
New entry
New entry
Messaggi: 75
Iscritto il: 5 dic 2004, 18:13
0
voti

[3] Re: nuova cella dk5600

Messaggioda Foto UtenteTom » 10 gen 2008, 17:00

Dove si prendono le tensioni per gli ausiliari? Immediatamente a valle del trasformatore? Ci sono delle protezioni per questi circuiti?

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
1
voti

[4] Re: nuova cella dk5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 gen 2008, 17:26

La 24Vcc immagino che si preleverà da un caricabatteria con apposite batterie, avendo la funzione di alimentare la bobina di minima dell'interruttore MT per forza di cose serve una sorgente ausiliaria , caricabatterie nel caso di ausiliari in corrente continua, UPS nel caso di ausiliari in corrente alternata. La bobina a lancio di corrente a 230V puo essere anche alimentata dalle sbarre del quadro bt .
Probabilmente lasciando la bobina di apertura a 230V ca Feipa non dovrà toccare niente dei circuiti ausiliari esistenti (eventuali pulsanti di emergenza in giro e sganci vari)

Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara
Contatta:
0
voti

[5] Re: nuova cella dk5600

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 11 gen 2008, 11:39

Ritengo che non vi è alcun problema nell'avere due tensioni diverse, sn in accordo nell'avere un gruppo di continuita' per quanto concerne la bobina di minima.
Buon lavoro :D
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”