[1] nuova cella dk5600
In una ditta è stata installa una cella per adeguamento DK5600 a fianco di quella esistente contenente un interruttore in SF6. La nuova cella contiene relè, 2 ta di fase e ta omopolare, ha un'alimentatore ausiliario a 24Vcc ed è stata installata anche una nuova bobina di minima tensione a 24Vcc, la bobina a lancio già esistente è però alimentata a 220Vca, ci sono problemi ad avere 2 tensioni per gli ausiliari?
-
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 2893
- Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
- Località: PIACENZA
- Contatta:
1
voti
[4] Re: nuova cella dk5600
La 24Vcc immagino che si preleverà da un caricabatteria con apposite batterie, avendo la funzione di alimentare la bobina di minima dell'interruttore MT per forza di cose serve una sorgente ausiliaria , caricabatterie nel caso di ausiliari in corrente continua, UPS nel caso di ausiliari in corrente alternata. La bobina a lancio di corrente a 230V puo essere anche alimentata dalle sbarre del quadro bt .
Probabilmente lasciando la bobina di apertura a 230V ca Feipa non dovrà toccare niente dei circuiti ausiliari esistenti (eventuali pulsanti di emergenza in giro e sganci vari)
Probabilmente lasciando la bobina di apertura a 230V ca Feipa non dovrà toccare niente dei circuiti ausiliari esistenti (eventuali pulsanti di emergenza in giro e sganci vari)
-
EMY78
60 1 3 5 - Frequentatore

- Messaggi: 260
- Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
- Località: Pescara
- Contatta:
0
voti
[5] Re: nuova cella dk5600
Ritengo che non vi è alcun problema nell'avere due tensioni diverse, sn in accordo nell'avere un gruppo di continuita' per quanto concerne la bobina di minima.
Buon lavoro
Buon lavoro
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Emiliano Clivio

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)