Salve vorrei porvi una domandina che mi sta facendo pensare da giorni
vorrei utilizzare questo sensore di movimento
http://www.ebay.it/itm/200818657609?ssP ... 1438.l2649
per staccare la corrente ad un impianto per non dare nell'occhio ad un lavoretto che sto facendo.
Esempio: scendo le scale passo il sensore = si stacca la luce nella zona prefissata......come va impostata la cosa?
Avatar utente
Foto UtenteTOTINAPOLI
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 26 dic 2012, 13:38

1
voti

[2] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 dic 2012, 17:41

Messaggio nome e titolo in maiuscolo O_o... su internet si usa fare così per urlare. Ti prego correggi il post!
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...

Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
Avatar utente
Foto Utentefairyvilje
15,0k 4 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3047
Iscritto il: 24 gen 2012, 19:23

1
voti

[3] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 dic 2012, 17:48

Alcune considerazioni.

1. E' cosa gradita evitare il maiuscolo, sembra infatti tu stia URLANDO!

2. La problematica evidenziata, così come l'hai esposta, si può prestare ad interpetazioni equivoche. Che vuol dire "per non dare nell'occhio"? A chi non devi dare nell'occhio? E perché?

3. La cosa è fattibile, il solo sensore però non è sufficente. Tuttavia non si è capito pienamente come tu voglia utilizzare il sensore!
TOTINAPOLI ha scritto:SCENDO LE SCALE PASSO IL SENSORE = SI STACCA LA LUCE NELLA ZONA PREFISSATA

...vai fuori del raggio di azione del sensore e dopo un tempo "ics" si riattiva la luce. In questo caso si sta facendo funzionare il rilevatore come un contatto N.C.

Se non c'è nulla di illegale, spiega meglio cosa devi fare, altrimenti la discussione non andrà avanti.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 dic 2012, 17:51

Un rilevatore finder per esempio l' 18.01 o l' 18.11 abbinato ad un relè potrebbe essere una soluzione
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Utilizzo sensore di movimento

Messaggioda Foto UtenteTOTINAPOLI » 26 dic 2012, 18:25

Chiedo scusa per il maiuscolo, ma proprio non so come modificare il post!!!!!
per quanto riguarda il mio problema mi spiego meglio

lavoro con elaborazioni video ed ho collegata un apparecchiatura alimentata a 12v vicino il mio PC
siccome lascio l'apparecchiatura accesa tutto il giorno vorrei evitare che i bimbi gironzolando per casa potessero sabotare il mio lavoro.....

e cosi avevo pensato di installare questo rilevatore in modo tale che quando mi assenti dalla postazione chiunque entri staccasse l'apparecchiatura, per poi attivarla al mio ritorno.....
spero di essermi spiegato al meglio

mi scuso terribilmente ancora per il maiuscolo cercherò di correggere
Avatar utente
Foto UtenteTOTINAPOLI
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 26 dic 2012, 13:38

0
voti

[6] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 dic 2012, 18:33

A valle del rilevatore potresti mettere il finder 13.11 - 13.12 che sono Relè di chiamata con comando di reset.
Il che chiude il contatto al primo inpulso di set e per riaprirlo va resettato con l' apposito impulso di reset.
Il problema è che il relè è un NO e quindi per fare quello che ti serve dovresti mettere a valle dello stesso un' altro relè NC.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 dic 2012, 18:54

Solo una cosa ma che ci sia te alla postazione di lavoro o tuo figlio il sensore non lo capisce. Quando uno ritorna alla postazione, uno qualsiasi, con un sensore di movimento il tutto sarebbe comunque acceso no?
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...

Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
Avatar utente
Foto Utentefairyvilje
15,0k 4 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3047
Iscritto il: 24 gen 2012, 19:23

0
voti

[8] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 dic 2012, 19:07

Foto Utentefairyvilje infatti nel mio consiglio [6] proponevo un relè con comando di reset proprio per far si che l' accensione non fosse legata al rilevatore (bensì al reset) ma solo lo spegnimento.
Purtroppo ora sono con il mac sul quale non ho installato fidocadj ma appena ne avrò l' occasione posterò lo schema di quanto da me descritto.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[9] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 dic 2012, 19:12

Scusa mi era sfuggito :)
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...

Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
Avatar utente
Foto Utentefairyvilje
15,0k 4 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3047
Iscritto il: 24 gen 2012, 19:23

0
voti

[10] Re: Utilizzo sensore movimento

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 26 dic 2012, 21:41

Eccovi lo schema di collegamento relativo al post [6] i componenti utilizzati sono finder in specifico 18.01 - 13.11 - 62.82

MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

Prossimo

Torna a Sensoristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti