Collegamento a terra necessario per lo specchio?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Collegamento a terra necessario per lo specchio?

Messaggioda Foto Utentevettore » 2 gen 2013, 22:27

Buonasera,
dovrei sostituire l'impianto di illuminazione di un vecchio specchio, eliminando la vecchia piattina e sostituendola con un (più sicuro) cavo bipolare o tripolare; anche i portalampade sono piuttosto vecchi, quindi li sostituirò con due E14 in plastica.
La carcassa dello specchio sembra o è di materiale metallico (credo sia di alluminio) e su di essa sono montati due tubi di metallo filettati, su cui attualmente sono montati i vecchi portalampade: per sostituirli, sarà sufficiente svitarli per avvitare poi quelli nuovi.

I due vecchi portalampade erano collegati tra loro in parallelo ed erano alimentati dalla rete elettrica tramite una semplice spina bipolare. Inoltre, attorno ad uno dei due tubi di metallo filettati era collegato un vecchio cavo unipolare che passava attraverso un foro sulla carcassa e pendeva tra il muro del bagno e il retro della carcassa: non era collegato a niente, forse si trattava di una "sorta di messa a terra" usata tanti anni fa?

Il dubbio riguarda la messa a terra: la carcassa dello specchio deve essere collegata a terra, oppure non è necessario, o magari non deve essere collegata a terra? La presenza di quel filo pendente mi fa sorgere il dubbio, ma il fatto che non fosse collegato all'impianto di terra mi fa sorgere il dubbio opposto... Cosa mi consigliate?

Vi ringrazio in anticipo per l'eventuale supporto!
Avatar utente
Foto Utentevettore
5 3
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 2 gen 2013, 17:32

1
voti

[2] Re: Collegamento a terra necessario per lo specchio?

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 gen 2013, 22:38

E' un po' difficile rispondere trattandosi di una apparecchiatura un po' vetusta.

Dovresto regolarti così: può un singolo guasto (un isolante che cede, un filo che esce da un morsetto..) mandare in tensione la carcassa metallica?

Se con un singolo guasto quella carcassa non può andare in tensione, non è una massa e non va messa a terra.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[3] Re: Collegamento a terra necessario per lo specchio?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 gen 2013, 15:40

Non voglio dire che sia una regola, ma la quasi totalità delle specchiere con profilati metallici, sono predisposte (dotate) di morsetto per il collegamento del PE, inquanto masse.

Nel tuo caso, nel dubbio, direi che porterebbe meno problemi l'esecuzione del collegamento a terra rispetto alla sua assenza, ma è un opionione personale in assenza di una valutazione oggettiva.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti