[1] Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 6 gen 2013, 21:28

Ho un esercizio che mi chiede la batteria di condensatori (in kvar) in grado di rifasare il carico a cos\phi=0,95 a valle della linea.
Q_{cond}=P_{carico}(tan\phi-tan\phi_r)=Q_{carico}-P_{carico}tan\phi_r
Va bene l'equazione che ho scritto, oppure c'è qualcosa di sbagliato
Avatar utente
Foto UtenteMassi79
84 1 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 21 dic 2012, 18:46

0
voti

[2] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 gen 2013, 21:33

Scusa Foto UtenteMassi79 che c'entra il sistema trifase dissimmetrico e squilibrato :?:
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[3] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 6 gen 2013, 21:38

Grazie RenzoDF, ovviamente intendevo cos\phi_r=0.95.
Lele non capisco la domanda.
Avatar utente
Foto UtenteMassi79
84 1 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 21 dic 2012, 18:46

0
voti

[4] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 gen 2013, 21:41

Non capisco il senso della domanda in relazione al titolo del thread. Se il carico trifase ha un fattore di potenza \cos \varphi = 0.95, deduco che questo è equilibrato... oppure ho frainteso qualcosa :?: :roll:
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[5] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 6 gen 2013, 21:44

Il carico non a un fdp uguale a 0,95.
Ho un insieme di carichi monofase e trifase allacciati a una linea e devo rifasare tutti i carichi a 0,95 a valle della linea.
Avatar utente
Foto UtenteMassi79
84 1 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 21 dic 2012, 18:46

0
voti

[6] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 gen 2013, 22:04

Essendo il carico costituito da tre diversi carichi monofasi capisco lo squilibrio.
Ma per quel che riguarda la disimmetria??
I carichi sono per caso connessi a stella, ma senza avere il centro stella collegato con il neutro??
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[7] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 6 gen 2013, 22:20

i generatori non sono una terna pura
Avatar utente
Foto UtenteMassi79
84 1 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 21 dic 2012, 18:46

0
voti

[8] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 gen 2013, 22:25

Potrei domandarti una cortesia ?
Se nell' esercizio hai anche lo schema del circuito, riportalo in Fidocad qui nel forum, allora avremo conosceremo molto più semplicemente la situazione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[9] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 6 gen 2013, 22:29

Se vuoi dopo ti disegno il circuito, comunque mi interessa sapere se l'equazione che ho scritto va bene in qualsiasi esercizio complosto da 3 generatori collegati a stella o triangolo, una linea e dei carichi.
Avatar utente
Foto UtenteMassi79
84 1 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 134
Iscritto il: 21 dic 2012, 18:46

0
voti

[10] Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 gen 2013, 22:31

Quel equazione è corretta se conoscendo la potenza ed il fattore di potenza prima del rifasamento, e dopo, si vuole calcolare la potenza reattiva "fornita" dai condensatori di rifasamento.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo