claudiocedrone ha scritto:carlomariamanenti ha scritto:stefanodelfiore ha scritto:... potresti ricavare un inverter ad onda rettangolare, quella che dal marketing di chi vende UPS viene chiamata, con un po' di faccia tosta, onda sinusoidale modificata ...
Ah ! Perché ? Non lo è forseVedi Fourier...
Quella che viene chiamata onda sinusoidale modificata è un'onda rettangolare che ha lo stesso valore di picco della tensione di rete come pure lo stesso valore efficace.
Se fai lo sviluppo di Fourier di questa forma d'onda troverai un contenuto armonico decisamente elevato, solo la terza armonica è circa il 30% della fondamentale.