[1] CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteVRI » 15 gen 2013, 17:57

Salve, sbaglio o con la nuova CEI 0-16 non è cambiato nulla a livello di quadro ausiliari di cabina?
Per quadro ausiliari intendo protezione generale e/o interfaccia, gestione dispositivo generale ecc.
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[2] Re: CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 gen 2013, 17:59

Beh a livello di interfaccia direi che è cambiato parecchio (utenti attivi...) , per la semplice cabina dell'utente passivo è tutto circa come prima
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 gen 2013, 0:25

Ma a livello di relè di interfaccia?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[4] Re: CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 16 gen 2013, 0:48

Certo a livello di protezione di interfaccia con l'entrata in vigore dell'allegato A70 di Terna è cambiato parecchio...
Poi comunque tecnicamente quelli non sono chiamati quadri ausiliari.
I quadri ausiliari di cabina sono altra cosa... :D
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[5] Re: CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2013, 9:18

Le modifiche sono corpose a livello di utenti attivi e quindi in contemporanea con la nuova versione della norma è stata emanata la delibera AEEG 562/12 che ne stabilisce tempi e criteri di attuazione. I relè di interfaccia saranno rifatti entro aprile di questo anno ad esempio
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 gen 2013, 9:45

A lavoro lo chiamano cassonetto :D
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[7] Re: CEI 0-16 e quadro ausiliari di cabina

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2013, 11:14

Il cassonetto portastrumenti posizionato sulle celle mt , dove vengono montati relè e apparecchiature ausiliarie. Qualcosa cambierà….