quindi dici che se metto un piccolo banco di rifasamento per il trafo sto a posto? a me esce solo 5,5kVar
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:Oltre allo sfasamento, quali sono i valori di potenza attiva e reattiva? Un trasformatore che lavora a vuoto ha un cos(phi) basso, ma per fortuna la potenza apparente impegnata e` bassa anche lei.
IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione. Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi... Serve per forza un monitoraggio per capirci qualcosa?
0
voti
scusa, ma paghi al penale in bolletta ENEL?
perché dovrebbero dirti la fascia oraria nella quale la paghi, quindi fai presto a vedere se è un problema legato alle ore di non produzione...
perché dovrebbero dirti la fascia oraria nella quale la paghi, quindi fai presto a vedere se è un problema legato alle ore di non produzione...
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Lisa ha scritto:ma l'impianto prevede lo quindi dici che se metto un piccolo banco di rifasamento per il trafo sto a posto? a me esce solo 5,5kVar
per quello che penso l'impianto fotovoltaico fornisce solo potenza attiva
il trasformatore assorbe però la sua potenza reattiva dalla rete...ed a vuoto il cosfi è basso...e quando è stata fatta la misura la potenza prodotta era bassa
ma a te credo interessi il cosfi medio, quindi lo dovresti misurare costantemente o aspetti che ti arriva la bolletta per vedere se ci sono penali
In caso affermativo, ma non credo, puoi pensare ad un rifasamento
comunque se aspetti qualcuno più esperto è meglio
1
voti
Lisa ha scritto:IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione.
In tal caso non so che cosa aggiungere. La mia impressione e` che la reattiva sia quella del trasformatore e con poca attiva abbia un cos(phi) basso.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi...
Ma di che cifre stiamo parlando?
Venti centesimi?, venti euro?, cento euro?, mille euro?
Quanta energia reattiva prelievi dalla rete?
0
voti
Lisa ha scritto:Scusa, poiché l'impianto è in SSP, un carico deve averlo, anche se minimo.
Allora ho applicato le tabelle comuni di rifasamento tipo questa:
http://www.icar.com/contenuti/pdf/catal ... pa2012.pdf PAGINA 15
No, mi dispiace ma sei completamente fuori strada. Quelle tabelle non si usano come stai facendo. Ripeto: l'impianto non è un carico!!! Non è sulla sua potenza che devi basare il ragionamento.
In ogni caso... Ha certamente ragione
Con queste potenze in gioco comunque mi pare molto strano che il tuo impianto stia pagando la penale all'Enel... Sei certa di questo fatto?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
con trasformatore 150kVA , collegato a carichi praticamente
nulli (solo qualche faro notturno che funziona quando l'impianto non produce). Dunque: alcun carico reattivo considerevole, un trafo BT/BT di piccola potenza... come mai si ha un cosfi = 0,7 ???
Devo rifasare il trafo (strano) o l'impianto (reattiva misteriosa) ?
Devi compensare la corrente a vuoto del tuo trasformatore:
I0 = 150 x 2,3 : 100 = 3,45 A (La corrente a vuoto del trasformatore).
3,45 x 1,732 x 400 = 2,390 kvar
Controlla se la corrente del tuo Trafo sia 2,3%, se diversa rifai il calcolo.
Per rifasare il tuo Trafo hai bisogno di una batteria condensatori da 2,5 kvar, il basso cosfi dipende da questo, dal momento che non hai carico..
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Giovepluvio ha scritto:No, mi dispiace ma sei completamente fuori strada. Quelle tabelle non si usano come stai facendo. Ripeto: l'impianto non è un carico!!! Non è sulla sua potenza che devi basare il ragionamento.
Parlavo del carico DELL'impianto visto che è un impianto in scambio sul posto, non dell'impianto COME carico.
Grazie lo stesso, ho risolto
0
voti
StefanoSunda ha scritto:Controlla se la corrente del tuo Trafo sia 2,3%, se diversa rifai il calcolo.
Grazie mille, avevo già richiesto al produttore
_ Io% = 3,65 %
_ZI% (equivalente di Uk%) = 2,7 %
_ Perdite negli avvolgimenti = 2250 W
_ Perdite nel ferro = 770 W
e fatto i calcoli. La Qc viene circa 5,5kVar.
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)