[11] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 15:14

quindi dici che se metto un piccolo banco di rifasamento per il trafo sto a posto? a me esce solo 5,5kVar
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[12] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 15:41

IsidoroKZ ha scritto:Oltre allo sfasamento, quali sono i valori di potenza attiva e reattiva? Un trasformatore che lavora a vuoto ha un cos(phi) basso, ma per fortuna la potenza apparente impegnata e` bassa anche lei.


IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione. Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi... Serve per forza un monitoraggio per capirci qualcosa?
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[13] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 feb 2013, 16:49

scusa, ma paghi al penale in bolletta ENEL?
perché dovrebbero dirti la fascia oraria nella quale la paghi, quindi fai presto a vedere se è un problema legato alle ore di non produzione...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[14] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteGoo » 18 feb 2013, 17:10

Lisa ha scritto:ma l'impianto prevede lo quindi dici che se metto un piccolo banco di rifasamento per il trafo sto a posto? a me esce solo 5,5kVar

per quello che penso l'impianto fotovoltaico fornisce solo potenza attiva
il trasformatore assorbe però la sua potenza reattiva dalla rete...ed a vuoto il cosfi è basso...e quando è stata fatta la misura la potenza prodotta era bassa

ma a te credo interessi il cosfi medio, quindi lo dovresti misurare costantemente o aspetti che ti arriva la bolletta per vedere se ci sono penali
In caso affermativo, ma non credo, puoi pensare ad un rifasamento

comunque se aspetti qualcuno più esperto è meglio
Avatar utente
Foto UtenteGoo
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 16 set 2012, 16:06

1
voti

[15] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 feb 2013, 19:00

Lisa ha scritto:IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione.


In tal caso non so che cosa aggiungere. La mia impressione e` che la reattiva sia quella del trasformatore e con poca attiva abbia un cos(phi) basso.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[16] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 feb 2013, 19:03

Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi...

Ma di che cifre stiamo parlando?
Venti centesimi?, venti euro?, cento euro?, mille euro?
Quanta energia reattiva prelievi dalla rete?
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[17] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2013, 19:31

Lisa ha scritto:Scusa, poiché l'impianto è in SSP, un carico deve averlo, anche se minimo.
Allora ho applicato le tabelle comuni di rifasamento tipo questa:

http://www.icar.com/contenuti/pdf/catal ... pa2012.pdf PAGINA 15


No, mi dispiace ma sei completamente fuori strada. Quelle tabelle non si usano come stai facendo. Ripeto: l'impianto non è un carico!!! Non è sulla sua potenza che devi basare il ragionamento.

In ogni caso... Ha certamente ragione Foto UtenteIsidoroKZ. Se ne vuoi essere proprio certa ripeti la misura in altre condizioni operative.
Con queste potenze in gioco comunque mi pare molto strano che il tuo impianto stia pagando la penale all'Enel... Sei certa di questo fatto?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 feb 2013, 19:42

con trasformatore 150kVA , collegato a carichi praticamente
nulli (solo qualche faro notturno che funziona quando l'impianto non produce). Dunque: alcun carico reattivo considerevole, un trafo BT/BT di piccola potenza... come mai si ha un cosfi = 0,7 ???
Devo rifasare il trafo (strano) o l'impianto (reattiva misteriosa) ?

Devi compensare la corrente a vuoto del tuo trasformatore:
I0 = 150 x 2,3 : 100 = 3,45 A (La corrente a vuoto del trasformatore).
3,45 x 1,732 x 400 = 2,390 kvar
Controlla se la corrente del tuo Trafo sia 2,3%, se diversa rifai il calcolo.
Per rifasare il tuo Trafo hai bisogno di una batteria condensatori da 2,5 kvar, il basso cosfi dipende da questo, dal momento che non hai carico..
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[19] Re: BASSO COSFI SENZA CARICHI REATTIVI

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 20:24

Giovepluvio ha scritto:No, mi dispiace ma sei completamente fuori strada. Quelle tabelle non si usano come stai facendo. Ripeto: l'impianto non è un carico!!! Non è sulla sua potenza che devi basare il ragionamento.


Parlavo del carico DELL'impianto visto che è un impianto in scambio sul posto, non dell'impianto COME carico.
Grazie lo stesso, ho risolto :D .
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

0
voti

[20] Re: Basso cosfi senza carichi reattivi

Messaggioda Foto UtenteLisa » 18 feb 2013, 20:27

StefanoSunda ha scritto:Controlla se la corrente del tuo Trafo sia 2,3%, se diversa rifai il calcolo.


Grazie mille, avevo già richiesto al produttore

_ Io% = 3,65 %
_ZI% (equivalente di Uk%) = 2,7 %
_ Perdite negli avvolgimenti = 2250 W
_ Perdite nel ferro = 770 W

e fatto i calcoli. La Qc viene circa 5,5kVar.
Avatar utente
Foto UtenteLisa
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 18 feb 2013, 10:43

PrecedenteProssimo