calcolo potenza trasformatore MT/BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
il 50kVA..zona rurale..questo è già presente senza fotovoltaico, con l'inserimento del fotovoltaico rimane valido a maggior ragione..ok?
0
voti
ora la domanda è..il fotovoltaico peggiora le condizioni di dimensionamento del trasformatore o le migliora dato che riduce il flusso di carico passivo verso valle?
0
voti
I distributori, oltre a tenere in conto il fattore di contemporaneità secondo la loro esperienza, utilizzano anche la sovraccaricabilità ciclica dei trasformatori. Per quelli in olio da te considerati vale la CEI 14-15, che se non sbaglio prevede un carico ciclico fino al 150% della potenza nominale.
Ti segnalo inoltre questo articolo per la scelta del trasformatore, considerando anche dei criteri economici.
La presenza del fotovoltaico, specie se a fondo linea, devi tenerla in conto per determinare la massima tensione che può arrivare alle utenze: prima dell'avvento della generazione distribuita era pratica comune impostare il TR su di una presa "alta", vicina alla massima tensione di esercizio della rete BT, in modo da compensare le cadute di tensione sotto carico sul TR e lungo le linee.
Quando è presente del fotovoltaico in maniera rilevante, il flusso di potenza si può invertire e la tensione a fondo linea può invece essere maggiore di quella in partenza; spesso può essere necessario cambiare TR o linee per rispettare i limiti di tensione verso le utenze.
Ti segnalo inoltre questo articolo per la scelta del trasformatore, considerando anche dei criteri economici.
La presenza del fotovoltaico, specie se a fondo linea, devi tenerla in conto per determinare la massima tensione che può arrivare alle utenze: prima dell'avvento della generazione distribuita era pratica comune impostare il TR su di una presa "alta", vicina alla massima tensione di esercizio della rete BT, in modo da compensare le cadute di tensione sotto carico sul TR e lungo le linee.
Quando è presente del fotovoltaico in maniera rilevante, il flusso di potenza si può invertire e la tensione a fondo linea può invece essere maggiore di quella in partenza; spesso può essere necessario cambiare TR o linee per rispettare i limiti di tensione verso le utenze.
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)