[1] Un dubbio sul TNS

Messaggioda Foto Utentenababbo » 23 feb 2013, 12:04

Chiedo scusa,
ma avrei ancora dei dubbi. :oops:

1) Nota la Ig ed il tempo di eliminazione guasto in un TN la resistenza di terra si calcola come segue:
Immagine
Questo valore di Rt garantisce anche il rispetto della condizione:
Zs*Ia<=U0 ?

2) Una quadro generale (Qg) alimenta dei sottodquadri (Qa). Nel Qg c'è un MTD a protezione di una linea. Da questa linea parto le linee che vanno ai sottoquadri Qa, ognuna protetta con Mt.
Da ogni sottoquadroquadro Qa partono delle linee ognuna delle quali è protetta da un MTD.
Questa soluzione come vi sembra?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

1
voti

[2] Re: Un dubbio sul TNS

Messaggioda Foto Utentesebago » 23 feb 2013, 13:09

nababbo ha scritto:Questo valore di Rt garantisce anche il rispetto della condizione:
Zs*Ia<=U0 ?

No:
- Rt è la resistenza di terra dell'impianto di terra di cabina MT/BT, e dimensionarla correttamente serve a proteggere l'utente dai contatti indiretti causati da guasti sulla media tensione;
- Zs è invece l'impedenza dell'anello di guasto che si ha nel caso in cui si verifichi un guasto in bassa tensione.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Un dubbio sul TNS

Messaggioda Foto Utentenababbo » 23 feb 2013, 14:18

grazie della risposta
chiedevo perché leggendo un progetto trovo scritto che con l'uso dei differenziali la condizione Zs*Ia<=U0 è sempre verificata essendo Zs dell'ordine delle decine di milliohm

Ma nel caso di un MT la condizione, senza fare calcoli, ad occhio, posso ritenerla soddisfatta per correnti Ia fino a che valore circa?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[4] Re: Un dubbio sul TNS

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 feb 2013, 17:43

Il problema principale sono i guasti non franchi verso terra.
Inoltre essendo la protezione contro i contatti indiretti (in BT) legata al valore di Zs, essa dipende anche dal punto di guasto, dalla sezione del PE, ecc..
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Un dubbio sul TNS

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 23 feb 2013, 19:28

nababbo ha scritto:Ma nel caso di un MT la condizione, senza fare calcoli, ad occhio, posso ritenerla soddisfatta per correnti Ia fino a che valore circa?
non è possibile fare una valutazione ad "occhio"; come dice Attilio le variabili da prendere in considerazione sono tante, non per ultima anche la taglia del MT