Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Posa cavo senza fissaggi entro cavità di strutture

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Posa cavo senza fissaggi entro cavità di strutture

Messaggioda Foto Utentelequadro » 3 mar 2013, 11:01

Buona domenica a tutti!

Si deve fare la posa dei cavi per punti presa e punti di comando luce in un locale le cui pareti sono rivestite da pannelli in truciolato (spessore circa 3 cm).
Tra il muro ed i pannelli in truciolato abbiamo una distanza di circa 3-4 cm.
Probabilmente questa soluzione è dettata dal fatto che la struttura è abbastanza antica e sicuramente c'è presenza di umidità.
Il pannello è fissato al muro, non si potrebbe rimuovere, e quindi non è possibile fare la classica posa dei cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura.

La CEI 64/8 permette di fare la posa di cavi multipolari (o unipolari con guaina) entro cavità di strutture non accessibili e senza fissaggi (Posa n°21).

Per cavità di strutture si può intendere lo spazio di qualche centimetro lasciato tra il muro e la parete di truciolato?
Semmai andrebbe bene l'utilizzo di cavo FROR 450/750 V o FG7OR 600/1000 V?


Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[2] Re: Posa cavo senza fissaggi entro cavità di strutture

Messaggioda Foto Utentesebago » 3 mar 2013, 12:43

C'è qualcosa che non capisco: come fai a passare i cavi multipolari fino ai punti presa e ai punti di comando luce? E perché, in quello stesso modo, non si dovrebbe riuscire a far passare un tubo corrugato da 16 o 20 mm (a fronte di una distanza tra muro e pannello di 3-4 cm, come hai detto)?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Posa cavo senza fissaggi entro cavità di strutture

Messaggioda Foto Utentelequadro » 3 mar 2013, 14:25

Grazie per aver risposto :D .

Il pannello di truciolato è più corto, rispetto all'altezza del locale, di circa 20 cm quindi avrei la possibilità di fare la posa dei cavi "lanciandoli" dall'alto verso i punti presa o punti di comando.
Il "cavo con guaina" oppure "tubo + cavo senza guaina" non può essere fissato al muro.

Secondo me la questione sta nel capire se lo spazio tra il muro può essere definito come "cavità di strutture non accessibili" oppure al massimo "cunicoli".

Se lo spazio è una "cavità di struttura non accessibile" il tipo di posa consentita è:
senza fissaggi: 21 (possibile) -25 (non è il mio caso)-73 (impossibile nel mio caso)-74 (impossibile nel mio caso)
entro tubi protettivi (di forma circolare): 2 -73-74 (impossibile nel mio caso)
entro tubi protettivi (di forma non circolare): 23 (impossibile nel mio caso)

Se lo spazio è un "cunicolo" il tipo di posa consentita è:
senza fissaggi: 43 (non è il mio caso)
con fissaggio diretto su parete: 43 (impossibile nel mio caso)
entro tubi protettivi (di forma circolare): 41 (possibile)-42 (non è il mio caso)
su passerelle o mensole: 12-13-14-15-16 (impossibile nel mio caso)


Secondo me il tipo di posa più corretta è la n°21 (cavi multipolari (o unipolari con guaina) entro cavità di strutture non accessibili e senza fissaggi) perché non ho modo di poter fissare la conduttura a parete.
In alternativa, se lo spazio è definito "cunicolo" il tipo di posa n°41.

Che ne pensate?

Vorrei fare una domanda sull'utilizzo del tubo corrugato.
Il Tubo corrugato non è destinato solo alla posa incassata?
Semmai non sarebbe più corretto l'uso del tubo in guaina?
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[4] Re: Posa cavo senza fissaggi entro cavità di strutture

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 mar 2013, 14:41

Dopo il tuo riassunto della tabella 52C della CEi 64-8/5 credo di aver capito che in tutto questo vi è un po' di confusione.
Il tuo esempio credo si possa paragonare alla classica posa che si utilizza anche nelle pareti o rivestimento in cartongesso.

Personalmente se dovessi eseguire il lavoro opterei comunque per una posa di corde unipolari in tubi corugati oppure di cavi multipolari ma sempre in tubi corugati, questo per garantire una certa resistenza meccanica nel tempo.
Poi se vuoi usare corde singole o cavi multipolari con guaina ti suggerirei di usare comunque cavi tipo l' FG7 che garantiscono resistenza al calore e meccanica maggiore, rimane comunque fattibile la posa anche con un fror.

Piccolo suggerimento, le tabelle vanno lette con ragion di causa altrimenti possono comunque creare confusione se si è meno esperti.
Esistono guide e testi tecnici molto utili e di facile comprensione per avere un giusto approcio all' argomento.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[5] Re: Posa cavo senza fissaggi entro cavità di strutture

Messaggioda Foto Utenteeliop » 3 mar 2013, 15:40

La larghezza di ogni singolo pannello quant'è?
perché ,se ti ritrovi un montante di fissaggio del pannello alla parete in mezzo ,non capisco come puoi scavalcarlo "Lanciando" il cavo dall'alto della parete una volta che questa è montata.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti