Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 25 giu 2011, 8:04

Secondo la CEI 0-16 in un impianto alimentato a 20 kV occorre la protezione 67N se la lunghezza dei cavi MT a valle del toroide supera i 400 m.
Per lunghezza si intende la lunghezza della terna dei cavi MT o la lunghezza complessiva dei singoli cavi costituenti la terna?
Se ho 230 m di linea MT non metto la 67N oppure devo metterla perché 230x3=690 m e quindi supero la soglia di 400 m?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

1
voti

[2] Re: Protezione 67N e lunghezza cavi

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 giu 2011, 10:18

Si intende la lunghezza della linea, se hai 230metri di linea è sufficiente il 51N
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Protezione 67N e lunghezza cavi

Messaggioda Foto Utentetore83 » 6 mar 2013, 1:10

lungheza dal punto di immissione( ex punto di consegna)?
Avatar utente
Foto Utentetore83
15 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 19 lug 2007, 14:44

1
voti

[4] Re: Protezione 67N e lunghezza cavi

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 mar 2013, 8:25

Diciamo a valle da dove è stato posto il toroide per la rilevazione della Io