[11] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 16:24

Su un cortocircuito fase/neutro non cambia nulla, ma in caso di corto fase/terra, in assenza di differenziale a monte e con interruttore 1P+n non avrei alcuna protezione qualora erroneamente venisse scambiato il collegamento fase/neutro ai morsetti. E anche in sistemi TT il corto fase/terra può dar luogo a correnti nell'ordine del centinaio di amper [valore buttato lì].
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 8 mar 2013, 16:27

accidenti Foto Utenteattilio, hai perfettamente ragione, mi era sfuggito... non sia mai :shock:
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[13] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteDomgraz » 8 mar 2013, 20:46

2 cose
1) c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).

2) Sono d'accordo con Attilio, ma ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè!
Avatar utente
Foto UtenteDomgraz
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 7 mar 2013, 19:19

1
voti

[14] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 8 mar 2013, 21:10

Domgraz ha scritto:1) c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).


:oops:

Domgraz ha scritto:2) Sono d'accordo con Attilio, ma ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè


:oops: :oops:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[15] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 21:31

Foto UtenteDomgraz ha scritto:c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).

Potresti cortesemente citare il punto o il paragrafo della norma che affermerebbe questa demenzialità?

Domgraz ha scritto:ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè

Quale domanda?
Quale sarebbe secondo l'emerito docente la differenza tra i 2P e gli 1P+n, se non la presenza degli sganciatori da sovracorrente su ciascun polo?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[16] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 8 mar 2013, 21:39

Attilio ha scritto:Potresti cortesemente citare il punto o il paragrafo della norma che affermerebbe questa demenzialità?


Attilio ha scritto:Quale domanda?
Quale sarebbe secondo l'emerito docente la differenza tra i 2P e gli 1P+n, se non la presenza degli sganciatori da sovracorrente su ciascun polo?


Ho solo inserito :oops: perché mi sembrano talmente demenziali le affermazioni del docente universitario, che non hanno bisogno di commenti.

un po' anche dell'alunno


Pier Luigi
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[17] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 8 mar 2013, 22:12

vorrei tanto chiedere a questo professore dove ha preso la laurea, più che "preso" direi comprato a questo punto :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[18] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto Utentenunziato » 8 mar 2013, 22:23

alessandro87 ha scritto:vorrei tanto chiedere a questo professore dove ha preso la laurea, più che "preso" direi comprato a questo punto

Magari è uno di quelli che all'esame boccia quelli che ne sanno più di lui ...
Sempre che non sia stato l'allievo a capir male....
Avatar utente
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 531
Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
Località: Acri (CS) - Polistena (RC)

0
voti

[19] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2013, 23:54

Pierluigi2002 ha scritto:Ho solo inserito :oops: perché mi sembrano talmente demenziali le affermazioni del docente universitario, che non hanno bisogno di commenti.

Certamente, era chiaro. Il fatto è che sarei curioso di avere una risposta alle mie perplessità, giusto per approfondire la storia.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[20] Re: Fasi Interruttori Magnetotermici

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 9 mar 2013, 12:02

alessandro87 ha scritto: I magnetotermici 1P+N e 2P hanno il vantaggio rispetto all'1P di poter essere usati anche come sezionatori, cosa molto utile negli impianti elettrici come quello di casa mia in cui ho un circuito 10A e uno 20A, che fanno capo naturalmente ad un unico interruttore differenziale da 30mA.


Scusa Foto Utentealessandro87 per la domanda, ma nel tuo impianto, quale circuito è protetto con l'interruttore da 20A ??

Grazie.

Saluti.