Fasi Interruttori Magnetotermici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Su un cortocircuito fase/neutro non cambia nulla, ma in caso di corto fase/terra, in assenza di differenziale a monte e con interruttore 1P+n non avrei alcuna protezione qualora erroneamente venisse scambiato il collegamento fase/neutro ai morsetti. E anche in sistemi TT il corto fase/terra può dar luogo a correnti nell'ordine del centinaio di amper [valore buttato lì].
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
2 cose
1) c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).
2) Sono d'accordo con Attilio, ma ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè!
1) c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).
2) Sono d'accordo con Attilio, ma ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè!
1
voti
Domgraz ha scritto:1) c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).
Domgraz ha scritto:2) Sono d'accordo con Attilio, ma ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Domgraz ha scritto:c'è una indicazione nella CEI 64-8 che dice che l'interruttore da 1P+N va utilizzato solo quando a monte c'è un interruttore da 2P (o 4P) che lo protegge (selettività).
Potresti cortesemente citare il punto o il paragrafo della norma che affermerebbe questa demenzialità?
Domgraz ha scritto:ho fatto la stessa domanda ad un docente universitario che mi ha "ripreso" dicendomi che la differenza non stà nella presenza o meno del relè
Quale domanda?
Quale sarebbe secondo l'emerito docente la differenza tra i 2P e gli 1P+n, se non la presenza degli sganciatori da sovracorrente su ciascun polo?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Attilio ha scritto:Potresti cortesemente citare il punto o il paragrafo della norma che affermerebbe questa demenzialità?
Attilio ha scritto:Quale domanda?
Quale sarebbe secondo l'emerito docente la differenza tra i 2P e gli 1P+n, se non la presenza degli sganciatori da sovracorrente su ciascun polo?
Ho solo inserito
un po' anche dell'alunno
Pier Luigi
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
vorrei tanto chiedere a questo professore dove ha preso la laurea, più che "preso" direi comprato a questo punto 
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
alessandro87 ha scritto:vorrei tanto chiedere a questo professore dove ha preso la laurea, più che "preso" direi comprato a questo punto
Magari è uno di quelli che all'esame boccia quelli che ne sanno più di lui ...
Sempre che non sia stato l'allievo a capir male....
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
0
voti
Pierluigi2002 ha scritto:Ho solo inseritoperché mi sembrano talmente demenziali le affermazioni del docente universitario, che non hanno bisogno di commenti.
Certamente, era chiaro. Il fatto è che sarei curioso di avere una risposta alle mie perplessità, giusto per approfondire la storia.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
alessandro87 ha scritto: I magnetotermici 1P+N e 2P hanno il vantaggio rispetto all'1P di poter essere usati anche come sezionatori, cosa molto utile negli impianti elettrici come quello di casa mia in cui ho un circuito 10A e uno 20A, che fanno capo naturalmente ad un unico interruttore differenziale da 30mA.
Scusa
Grazie.
Saluti.
-

CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY

- Messaggi: 578
- Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)