Salve a tutti, vi spiego qual è il mio problema:
Ho un circuito a 230V e voglio monitorarne la corrente. Cioè voglio che un relè commuti quando vi è un passaggio di corrente nel circuito. La configurazione alla quale ho pensato prevede:
-trasformatore amperometrico (rapporto 4:1, corrente primaria 20 A secondaria 5 A)
-relè amperometrico (collegato all'uscita del TA, ha una sensibilità di 0,125 A)
Nel mio circuito a 230V ho una corrente masssima di 20A, quindi il dimensionamento del TA è corretto.
Il problema è che se nel circuito scorre una corrente piccola il mio sistema non la percepisce in quanto la soglia effettiva è 0,125x5=0,5 A.
Come fareste per aumentare la soglia del circuito?
Io ho pensato di fare un circuito per il condizionamento del segnale che magari dal TA vada a pilotare un relè ad eccitazione tradizionale, ma non saprei da dove partire..
Qualche idea??
Grazie
TA più relè amperometrico
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A quale valore di corrente di rete vorresti far scattare il relè?
Attualmente sembra scatti a 0.125x4 = 0.5A
Misurando la tensione ai capi del relè in questa condizione,
si potrebbe aggiungere in parallelo una resistenza che assorba
la corrente "in eccesso" fino al valore voluto.
Attualmente sembra scatti a 0.125x4 = 0.5A
Misurando la tensione ai capi del relè in questa condizione,
si potrebbe aggiungere in parallelo una resistenza che assorba
la corrente "in eccesso" fino al valore voluto.
0
voti
Grazie per la risposta, si ho sbagliato a scrivere: la soglia è 0,125x4=0,5A.
Vorrei che la bobina del relè si eccitasse anche con un carico ad esempio da 30-40W a 230V (corrente 0,1-0,2 A).
Prendo in considerazione l'idea della resistenza in parallelo che potrebbe essere una soluzione con 'poca spesa e massima resa'!
Grazie ancora
Vorrei che la bobina del relè si eccitasse anche con un carico ad esempio da 30-40W a 230V (corrente 0,1-0,2 A).
Prendo in considerazione l'idea della resistenza in parallelo che potrebbe essere una soluzione con 'poca spesa e massima resa'!
Grazie ancora
0
voti
monta due resistori shunt da 5mohm in parallello, ci ho un po' ragionato ed effettivamente (nel rispetto dei parametri del relè) se io raddoppiassi la resistenza, dimezzerei la sensibilità! Però attenzione.. dopo sforerei il fondoscala.. Ci stiamo avvicinando alla soluzione!!

0
voti
cille87 ha scritto:Come fareste per aumentare la soglia del circuito?
Avevo capito che tu volessi aumentare la corrente di rete a cui scatta il relè,
invece la vuoi diminuire. Allora non resta che rilevare una corrente del TA
bassissima.
Penso quindi che tu debba ricorrere ad un sensore elettronico che poi piloti il relè.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)