Buondì, è nata una discussione nella quale sostengo che:
- un motore asicrono trifase alimentato da una rete 230V trifase con gli avvolgimenti a triangolo ha come potenza nominale 17kW;
se lo alimentassimo tramite una rete 400V trifase e collegassimo gli avvolgimenti a stella avremmo sempre come potenza nominale 17kW. Tutto corretto in qua?
Ora, se alimento lo stesso motore a 400V trifase e metto gli avvolgimenti a triangolo la potenza nominale resa all'albero aumenterà rispetto 17kW giusto? (Non teniamo conto del fatto che il carico meccanico all'albero richieda quella potenza)
Motore e avvolgimenti stella-triangolo
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
1
voti
Il motore è costruito per la tensione 230 V trifase a triangolo – 400 V stella, giusto?un motore asicrono trifase alimentato da una rete 230V trifase con gli avvolgimenti a triangolo ha come potenza nominale 17kW;
Sise lo alimentassimo tramite una rete 400V trifase e collegassimo gli avvolgimenti a stella avremmo sempre come potenza nominale 17kW. Tutto corretto in qua?
Il motore brucerebbe…Ora, se alimento lo stesso motore a 400V trifase e metto gli avvolgimenti a triangolo la potenza nominale resa all'albero aumenterà rispetto 17kW giusto? (Non teniamo conto del fatto che il carico meccanico all'albero richieda quella potenza)
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Da quello che si evince dalla targhetta sembra che il motore non possa avere più di 230V sull'avvolgimento.
Tornando alla terza domanda: mettiamo caso che 400V sull'avvolgimento vadano bene e che quindi, il motore non rbuci Che osa succederebbe?
Grazie!
Tornando alla terza domanda: mettiamo caso che 400V sull'avvolgimento vadano bene e che quindi, il motore non rbuci Che osa succederebbe?
Grazie!
0
voti
Il motore è costruito per 230 V a triangolo, e 400 V a stella, giusto?
Non va bene
Interverrebbero le protezioni… se ci sono, se no kaput.
mettiamo caso che 400V sull'avvolgimento vadano bene
Non va bene
e che quindi, il motore non bruci, Che cosa succederebbe?
Interverrebbero le protezioni… se ci sono, se no kaput.
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
VRI,
non hai precisato le condizioni operative, e non sappiamo niente della bonta' degli avvolgimenti, del loro isolamento effettivo, e di come e' stato calcolato quel motore.
Un motore di ottima qualita' potrebbe anche funzionare per un paio di minuti sovralimentato ad una tensione ben oltre la nominale, ma sempre al di sotto dei limiti degli isolanti impiegati, erogando una potenza superiore di almeno 1,5 volte. Ma poi devi concedergli un tempo adeguato per tornare a temperature piu' normali.
Ciao
Mario
non hai precisato le condizioni operative, e non sappiamo niente della bonta' degli avvolgimenti, del loro isolamento effettivo, e di come e' stato calcolato quel motore.
Un motore di ottima qualita' potrebbe anche funzionare per un paio di minuti sovralimentato ad una tensione ben oltre la nominale, ma sempre al di sotto dei limiti degli isolanti impiegati, erogando una potenza superiore di almeno 1,5 volte. Ma poi devi concedergli un tempo adeguato per tornare a temperature piu' normali.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Il motore in questione opera all'interno di un compressore il quale, a sua volta, alimenta quasi tutti i macchinari presenti nel capannone.
Alterna momenti di fermo a momenti di lavoro da 4/5 minuti.
Non sono riuscito a trovare nlla sulla targhetta del motore a proposito dell tensione di isolamento degli avvolgimenti.
Il motore sarà stato calolato in base al carico meccanico applicato all'albero...Non conosc però l'entità, il modulo del carico applicato all'albero.
Grazie!
Alterna momenti di fermo a momenti di lavoro da 4/5 minuti.
Non sono riuscito a trovare nlla sulla targhetta del motore a proposito dell tensione di isolamento degli avvolgimenti.
Il motore sarà stato calolato in base al carico meccanico applicato all'albero...Non conosc però l'entità, il modulo del carico applicato all'albero.
Grazie!
0
voti
Nelle tue domande del post #1 non spiegavi che il motore si trovava già in funzione, ma facevi capire che erano oggetto di discussione. Se il motore sino ad adesso non si è bruciato, vuol dire che la tensione è quella giusta. Sapendo con certezza la sua potenza, rilevando l’assorbimento (anche se non si sanno il cos e il rendimento, che si possono rilevare dalle tabelle) si può risalire se il motore è collegato a stella o a triangolo. Fai sapere l’assorbimento (A) a carico.Non sono riuscito a trovare nlla sulla targhetta del motore a proposito dell tensione di isolamento degli avvolgimenti.
Buondì, è nata una discussione nella quale sostengo che:
La discussione forse e sorta per lo scarso rendimento, del motore, e avevano pensato che fosse collegato a stella?
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Un MAT da 17 kW 230/400 V oggi penso sia una costruzione fuori standard, magari fatta ad hoc, magari con accorgimenti particolari.
Fino ad un paio di anni fa, quando mi capitava di fare ordini di motori, era difficile trovarne in pronta consegna con tensione 230/400 V, era molto più facile che si trovassero a 400/690 V, questo già a partire dalla potenza minima di 4 kW.
Sei sicuro dei dati di targa? A me la cosa non convince molto. Ma attualmente come è collegato/alimentato il motore?
Fino ad un paio di anni fa, quando mi capitava di fare ordini di motori, era difficile trovarne in pronta consegna con tensione 230/400 V, era molto più facile che si trovassero a 400/690 V, questo già a partire dalla potenza minima di 4 kW.
Sei sicuro dei dati di targa? A me la cosa non convince molto. Ma attualmente come è collegato/alimentato il motore?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attualmenteè collegato ad un rete 230V trifase e ha gli avvolgimenti collegati a triangolo.
0
voti
Una volta un mio collega, collegò (scusa il gioco di parole) un motore di un compressore a pistoni da 5,5 kW a stella perché aveva sempre fatto in questo modo, non guardò nemmeno la targa del motore che era nuovo di pacca.
Il motore, lavorò sotto alimentato per qualche settimana, poi si bruciò. Gli avvolgimenti infatti erano progettati per 400 V-D / 690-Y.
Per questa ragione, ti consiglio, qualora non né fossi sicuro, di accertarti della tensione di targa del motore.
Il motore, lavorò sotto alimentato per qualche settimana, poi si bruciò. Gli avvolgimenti infatti erano progettati per 400 V-D / 690-Y.
Per questa ragione, ti consiglio, qualora non né fossi sicuro, di accertarti della tensione di targa del motore.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)