panificio e direttiva atex

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentebiri20022003
0 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 28 feb 2008, 17:28
0
voti

[1] panificio e direttiva atex

Messaggioda Foto Utentebiri20022003 » 28 feb 2008, 17:49

Salve, sto eseguendo il progetto elettrico per l'adeguamento di un panificio. Dallo studio delle normative atex sono arrivato alla conclusione che nelle zone produzione e deposito vanno
adottate costruzioni EEx II 3D essendo zone 22. Il mio dubbio riguarda il quadro elettrico generale che si trova nel locale produzione. Anche esso dovrebbe essere del tipo atex EEx II 3D.
Ma esistono questo tipo di quadri? O basta mettere un quadro IP6X e poi il resto dei componenti esterni di tipo atex?
All'interno del quadro vanno due contatori enel e una ventina di interruttori automatici.
Grazie a chi può fornirmi delucidazioni.
Angelo.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: panificio e direttiva atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2008, 18:23

Nelle zone classificate pericolose devono essere installati solo componenti conformi alla categoria richiesta (non solo elettrici). Per cui se il quadro generale è in zona 22 le cose da fare sono:
- installare un quadro atex in categoria 3D, oppure
- declassificare la zona o l'estensione, oppure
- spostare il quadro in zona non pericolosa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentebiri20022003
0 2
Messaggi: 3
Iscritto il: 28 feb 2008, 17:28
0
voti

[3] Re: panificio e direttiva atex

Messaggioda Foto Utentebiri20022003 » 28 feb 2008, 18:28

OK grazie.
Angelo.