[1] messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 9 apr 2013, 14:37

Salve ragazzi , mi trovo difronte un ponteggio di 3 piani lungo circ a 20 mt , l'ingegnere dello stabile dice , che devo metterene due dispersori alle due estremita del ponteggio, e collegarli tra loro lungo tutta la struttura con un cevo, g/v da 35 mmq e connettere lo stesso , hai montanti dei pilastri che ne pensate e giusto quello che dice , il mio ingnere dice che basta un cavo da 16 mmq
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

7
voti

[2] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 apr 2013, 15:21

Il ponteggio va messo a terra se:
- è una massa estranea, ovvero se presenta una resistenza verso terra inferiore a 200 ohm (nei cantieri edili, nei luoghi ordinari è inferiore a 1.000 ohm)
- è una struttura da proteggere dalla scariche atmosferiche a seguito della valutazione del rischio elaborata con la norma CEI 81-10.

Se non è nessuna di queste cose, non si collega a terra. Se si collega a terra lo stesso perché per tanti vale la regola: mettiamo a terra tutto tanto è a favore della sicurezza; non è detto che sia così.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 9 apr 2013, 16:23

Sappiamo bene quanti pali di Illuminazione pubblica sono comunque messi a terra pur avendo morsettiera/cavi/apparecchio di illuminazione in classe II solo per fare un piacere ai "saputi" che considerano l'impianto di terra un diritto inalienabile senza cui non potrebbero dormire sonni tranquilli....tanto è denaro pubblico...

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 9 apr 2013, 20:59

Ciao MiKe conosco la norma ed e come dici tu ma qui a Palermo stavano mettendo sotto sequestro il ponteggio e il cantiere per la messa a terra mancante che secondo me non andava fatta per 2 motivi i piedi del ponteggio sono isolati con apposite gomme addatte per non fare posare i piedi sul manto stradale ma devo dire pultroppo non posso fare rischiare di chiudere il cantiere per colpa di incopetenti
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[5] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 9 apr 2013, 21:01

Scusa ancora ma la sezione del cavo di messa a terra e giusta 35 mmq ? e giusto che vanno installati 2 dispersori ? grazie mille
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

1
voti

[6] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto Utentemesagne » 9 apr 2013, 21:35

Scusa ancora ma la sezione del cavo di messa a terra e giusta 35 mmq ? e giusto che vanno installati 2 dispersori ? grazie mille
Ti sono state date sopra,indicazioni sulle situazioni che rendono necessario il collegamento a terra di un ponteggio.

O,contesti il responso dell ingegnere,o,lo assecondi.

Sei fortunato,che non ti abbia richiesto i cavallotti gv tra tutti i tubi innocenti.
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

1
voti

[7] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 apr 2013, 22:33

mesagne ha scritto:
Sei fortunato,che non ti abbia richiesto i cavallotti gv tra tutti i tubi innocenti.

Se mi venisse fatta una richiesta simile sinceramente mi metterei a ridere pensando che è ancora il primo Aprile.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

1
voti

[8] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto UtenteElectro » 9 apr 2013, 22:43

Foto UtenteMassimoB ti assicuro che capita!
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[9] Re: messa a terra ponteggio

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 apr 2013, 20:14

La massa estranea si sta trasformando in un mostro anomalo....non si riesce a definirla ed applicarla nel modo corretto...di cose messe a terra quando non è necessario se ne vedono...tante ...troppe...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23