THD% troppo elevato

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto UtentePane
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 8 mar 2008, 20:23
0
voti

[1] THD% troppo elevato

Messaggioda Foto UtentePane » 9 mar 2008, 10:53

Ciao a tutti
leggendo un post simile volvevo chiederle un consiglio, cioè se sapevate indicarmi qualche modello di filtro o induttanza da inserire in un impianto che presenta un THD% troppo elevato.
Vi spiego, ho una centralina di rifasamento automatico "ICAR SP10" che ha una soglia di THD% max del 30%, quando questa soglia viene superata la centralina mi segnala l' allarme e di conseguenza andando in protezione e non rifasa, devo quindi spegne e riaccendere la centralina di rifasamento e l'impianto riinizia ad essere rifasato fino al prossimo allarme, è ovvio che una cosa del genere nonn deve succedere, quindi volevo un consiglio e cioè se inserendo appunto un filtro o un induttanza posso arginare questa problematica;
La fornitura dall'ente erogatore viene fornita in BT però non ricordo di preciso di quanti kW sia il contratto comunque al di sopra di 120, ci troviamo in una piccola fonderia

in attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente;

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[2] Re: THD% troppo elevato

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 mar 2008, 14:08

Pane,
la soluzione migliore e' quella di abbattere le armoniche generate dal vostro impianto, sempreche' l'inquinamento armonico non provenga tutto dalla rete esterna, ma dubito fortemente.
Che tipi di carichi avete in fonderia? Raddrizzatori? Riscaldamento ad alta frequenza? Inverter ?

Con un contenuto armonico cosi' elevato, i condensatori di rifasamento sono a maggior rischio di guasto.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utentescarso
6 1 5
Expert
Expert
Messaggi: 168
Iscritto il: 26 giu 2005, 12:10
Località: porto sant'elpidio
Contatta:
0
voti

[3] Re: THD% troppo elevato

Messaggioda Foto Utentescarso » 9 mar 2008, 14:21

Io piu che al THD andrei ad analizzare il numero armonico, ovvero che tipo di armoniche avete? in questo modo potresti scoprire che l'inquinamento armonico è dovuto a ben determinati carichi, quindi potresti filtrare solo quei carichi risparmiando in denaro è migliorando la power quality del resto dell'impianto "vittima".
Mettendo un filtro sulla centralina di rifasamento eviti gli allarmi ma non risolvi il problema dell'inquinamento armonico nell'impianto e di quello immesso nella rete pubblica.

Una volta analizzata la situazione alcuni produttori di filtri armonici sono: Powertecnica, Axu, Reo italia, ABB,......

Saluti

Michele

Avatar utente
Foto UtentePane
0 2
Messaggi: 2
Iscritto il: 8 mar 2008, 20:23
0
voti

[4] Re: THD% troppo elevato

Messaggioda Foto UtentePane » 9 mar 2008, 14:44

Grazie per le risposte...

l'allarme visualizzato dal multimetro si riferisce ad un THD% alto, siccome il problema è appena sorto nei prossimi giorni dovrò appunto fare un analisi più dettagliata all'impianto