mario7302 » 25 feb 2008, 20:52
ugo fonzar ha scritto:aspetta un secondo: contatori di acqua calda ai piani, giusto?
tarati? che errore di lettura hanno? quanti sono?
scusa se rompo, ma se non mettiamo i puntini sulle "i" nell'ambito di come si è misurata una cosa non possiamo prendere un rendimento e buttarlo lì
ad es. in questo caso ci saranno rendimenti di produzione e di distribuzione da prender in considerazione
poi a seconda dell'anno di fabbricazione dell'impianto (373 o legge 10?) si capisce che norme si applicavano
spero di dare utili spunti in modo da non sparare numeri a casaccio
saluti cordiali
Non rompe affatto.. anzi la ringrazio per la tua disponibilità
Contatori di acqua per ogni appartamento (una sessantina)
Collaudati da meno di un anno
Due caldaie da 250kW
Tre anelli di distribuzione di 90 m ca
Presumo legge 10 perché la DIA è del 2003
Errori di taratura dei contatori di piano e del gas non li conosco
Periodo preso in esame ca 7 mesi.