[1] Sistema TN-S

Messaggioda Foto UtenteLupo de Lupi » 24 set 2005, 9:21

In un quadro elettrico di una macchina industriale alimentato da un sistema trifase TN, il neutro non va interrotto dall’interruttore generale, non va interrotto neanche con gli automatici di protezione motori e trasformatori e altre utenze a 220 V?
Si interrompe solo la fase con un unipolare?

Grazie anticipato
Avatar utente
Foto UtenteLupo de Lupi
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:17

0
voti

[2] Re: Sistema TN-S

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2005, 11:42

Lupo de Lupi ha scritto:In un quadro elettrico di una macchina industriale alimentato da un sistema trifase TN, il neutro non va interrotto dall’interruttore generale, non va interrotto neanche con gli automatici di protezione motori e trasformatori e altre utenze a 220 V?
Si interrompe solo la fase con un unipolare?

Grazie anticipato


Diciamo che in un sistema TN-S non è obbligatorio il sezionamento del conduttore di neutro in quanto non considerato conduttore attivo, anche se per consuetudine viene prevista lo stesso. Per il bordo macchina direi che il sezionamento del neutro andrebbe eseguito in ogni caso (intendo con l'interruttore generale) in quanto una macchina può essere collegata su varie tipologie di impianto (TN, TT, IT).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utenteblusol » 4 ott 2005, 10:58

Secondo me una buona soluzione è non sezionare il neutro in partenza e sezionarlo in arrivo.