Non voglio fare il saputello, ma non mi va che molte persone che si ritengono colte e intelligenti perché hanno studiato per anni sui testi universitari poi elargiscano inesattezze su questi argomenti che hanno potuto apprendere solo sul web e tramite voci di corridoio.
Innanzitutto la discussione è andata totalmente OT, l'utente enzocc aveva aperto il topic per chiedere informazioni su un contatore trifase senza limitazione (che sicuramente è un GET2D, vorrei sapere tanto come fa ad averlo visto che è reato perché si tratta di un misuratore fiscale di proprietà Enel Distribuzione Spa ) mentre finora si è discusso del solo GEM, come se fosse l'unico contatore monofase esistente.
Sembra che nessuno sappia delle tecnologie Ampy e Kaifa, la prima di proprietà americana mentre la seconda sviluppata da Enel, per ogni tecnologia esiste un relativo concentratore (CBT e LVC) installato in cabina con modem.
Concentratore e misuratori comunicano con onde convogliate a precindere dal numero di utenze e dalla distanza, per i misuratori più distanti si occuperanno quelli a monte fungendo da ripetitori di segnale.
Concentratore e server aziendale comunicano con un modem di telegestione (diverso da quello impiegato nel telecontrollo delle manovre IMS) tramite segnale GSM-GPRS, gli operatori usati sono TIM VODAFONE e WIND in base ai segnali che misuriamo di volta in volta nel sito di installazione.
I contatatori Ampy sono: GEM, GET1, GET2A, GET2D, GET3A, GET4S
I contatori Kaifa sono: GISM, GIST, GISS
Come vedete ne esistono molti, inoltre GEM significa Gruppo Elettronico Monofase (ecco perché poi i GET, trifase)
elettro ha scritto:Si puo prelevare fino all'80% della potenza totale anche su una delle tre fasi del trifase + N...
Il GEM ha uno sezionatore quadripolare attivato da bobina di sgancio pilotata da microcontrollore...addio al vecchio magnetotermnico BTicino...
Sicuramente ti riferisci al trifase...in questi misuratori il cliente può prelevare tutta la potenza anche su una sola fase.
Il GEM essendo monofase ha un sezionatore bipolare da 63A
elettro ha scritto:Sulla questione dei carichi squilibrati non vedo dov'è il clamore, un GEM trifase
ecco perché parlavo di inesattezze, si parla del GEM come trifase quando non lo è, è solo il modello monofase dei misuratori Ampy.
elettro ha scritto:Puo essere programmato via IR con interfaccia standard o settato con onde convogliate, mai attivate secondo me, in seno a questo componente è presente una interfaccia via GSM tramite servizio operatore Wind, che attiva la telelettura; il simbolo trinagolo con l'esclamativo segnala il default del servizio.
Il misuratore VA programmato via IR e tramite onde convogliate si eseguono le varie operazioni di routine (voltura, attivazione, disattivazione, lettura scatti, lettura curve di carico, modifica della potenza contrattuale, ecc.), onde che sono state sempre operative dal 2002.
il triangolo con punto esclamativo è una indicazione di errore generico (ram guasta, orologio non sincronizzato, antitamper attivo, ecc.)
elettro ha scritto:usano il òprotocollo GSM/GPRS per comunicare via operatore Wind l'autolettura e settare il GEM, come qunado tagliano la potenza a 300w per morosità..
in caso di morosità viene diminuita la potenza disponibile al 15% del valore contrattuale per 15giorni, dopodichè passa a zero; questo per le utenze domestiche e commerciali di prima necessità inferiori a 15 kW(farmacie, supermercati ). Lo stato di un misuratore a potenza ridotta si vede cliccando sul pulsante e scorrendo tutte le schermate, l'ultima schermata sarà "Fattore K15%" oppure "Fattore K0%".
MSIvano ha scritto:Forse, in caso di troppe utenze allacciate alla cabina elettrica o difficolta di collegamento tra Concentratore e un certo gruppo di utenze, ripeto forse, viene aggiunto un concentratore nel condominio.
Nell'androne del palazzo di Genova dove vive mia sorella, c'è un grosso armadio Enel, simile a quello che si vede su alcune cabine palo...(non è comunque un cassetto di sezionamento e nemmeno un quadro di distribuzione BT).
Esatto, nelle cabine a palo il cassettone con CBT\LVC è sul primo palo BT dopo quello cabina, nelle cabine in muratura il concentratore può essere spostato fuori per problemi di segnale GSM (ad esempio cabine nei seminterrati dei condomini)
elettro ha scritto:C'e' solo una cosa che non mi torna....non consoco il metodo di analisi della corrente assorbita, se con inserzione TA o con lettura diretta dettata con altro metodo...non ne ho mai visto uno smontato...su questo credo che possiamo discutere...
sui monofase c'è uno shunt, sui trifase fino a 30KW delle bobine amperometriche, oltre i 30KW il misuratore esegue una misura indiretta poiché viene installato su dei TA 125\5 che comprendono morsettiera lato ENEL e lato CLIENTE.
Come livello di precisione, riferendomi al GEM, posso dirvi che conta 1000 impulsi led per incrementare un kWh , quindi una risoluzione di 1 watt l'ora...
ultima cosa, come diceva qualcuno...la verifica di un misuratore avviene quasi sempre in loco e su presenza del cliente, in caso fossero necessari altri controlli più approfonditi il misuratore viene repertato in busta sigillata e numerata e il cliente riceve una stringa numerata della busta; questa verrà aperta solo in sua presenza magari accompagnato da un proprio tecnico per un controllo approfondito fatto da entrambe le parti