[1] Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 mag 2013, 10:19

buona domenica a tutti.
Devo realizzare un impianto di diffusione sonora per messaggi di emergenza ed evacuazione.
Il tecnico della prevenzione incendi, mi chiede che i diffusori rispettino la norma EN54.
Mi domando dove trovare tali diffusori e se è corretta la richiesta

grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 mag 2013, 12:30

Senza ulteriori elementi non saprei dire se la richiesta sia o meno corretta.
Comunque, se richiesto, un impianto di diffusione sonora definito EVAC è normato dalla CEI EN 60849: “Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza”. Se fai una ricerca in rete con riferimento alla norma citata troverai diversi produttori (anche importanti) che producono apparecchiature e dispositivi a questa rispondenti.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 mag 2013, 12:39

La serie delle UNI EN 54 sono sostanzialmente (con alcune eccezioni, vedi 54-14) le norme di prodotto per i componenti degli impianti di rivelazione e segnalazione d'incendio.
I dispositivi che Ti interessano sono, in particolare, soggetti alle 54-3 e 54-24. No so se la richiesta del tecnico sia corretta o meno ma se vuole quelli...
Sul dove trovare tali dispositivi non dovresti avere difficoltà, eventualmente Ti suggerisco di verificarlo esplicitamente col fornitore della componentistica al quale pensavi di appoggiarti.


Se interessa a questo link ho trovato la 54-3 liberamente scaricabile. Credo non sia però la versione corrente che, se non ricordo male, dovrebbe essere del 2007:
http://www.ordineingegnerilatina.it/data/2010-06-01_857_2331.pdf
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 12 mag 2013, 12:55

La richiesta di Foto UtenteGiuliano58 riguarda
Giuliano58 ha scritto:un impianto di diffusione sonora per messaggi di emergenza ed evacuazione

la norma richiamata da Foto UtenteGiovepluvio si riferisce a: "... dispositivi sonori di allarme incendio in installazioni fisse, destinati a emettere un segnale sonoro di allarme incendio."
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[5] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 mag 2013, 13:21

Foto Utentepaolo a m hai fatto bene a segnalarlo. In effetti ero in dubbio. In questo caso dovrebbe fare riferimento, come norma di prodotto, alla sola UNI EN 54-24:2008 "Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti". Grazie e scusate per il fraintendimento.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto UtenteLuky » 12 mag 2013, 19:34

Giuliano58 ha scritto:mi chiede che i diffusori rispettino la norma EN54.
Mi domando dove trovare tali diffusori


ciao Foto UtenteGiuliano58
Se può esserti utile come ricerca prodotto....non per fare pubblicità, è che ho installato uno di questi impianti 2 anni fa e non ho avuto ancora lamentele.

www.monacor.it

ciao
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[7] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 13 mag 2013, 9:17

Ovviamente essendo un circuito di sicurezza dovrà essere progettato e realizzato con tutti i crismi dei circuiti di sicurezza con cavi e apparecchiature a norma di prodotto, ad esempio anche l'amplificatore dovrà avere particolari caratteristiche come l'UPS che andrà ad alimentarlo.
Come già consigliato esistono diversi produttori che hanno a disposizione tutta la gamma di prodotti per eseguire un EVAC a regola d'arte :ok:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[8] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 13 mag 2013, 9:40

grazie a tutti per le risposte, adesso ho le idee più chiare!

il mio problema è nato nel momento in cui il produttore delle apparecchiature di diffusione sonora, mi ha proposto un impianto. L'impianto è a norma EN 60849, però i diffusori acustici proposti non avevano ancora la certificazione EN-54

Il produttore mi assicura che è importante che l'impianto nel suo complessivo sia progettato e realizzato a norma EN 60849.
Ovviamente questa affermazione non mi convince! :^o
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[9] Re: Diffusione messaggi di emergenza

Messaggioda Foto Utentemichelaus76 » 19 mag 2013, 18:39

Caro Giuliano58, il tuo dubbio sulle affermazioni del produttore è più che legittima.Come è stato detto da qualche altro in quseto post il sistema di diffusione EVAC a norma EN60849 è quello che si definisce ' di emergenza'. L'unica normativa che può imporne l'applicazione obbligatoria sono le regole tecniche che regolano le attività soggette al controllo dei VV.F e di quelle che pur non soggette al controllo de VV.F. sono tenute a osservarle. Le norme EN 54 hanno che fare con la rivelazione incendi e le sorgenti sonore in quell'ambito, tecnicamente, non sono concepite per 'seguire' gli utenti durante l'evacazione ma solo avvisare la rivelazione di un incendio.

L'utilizzo di un impianto EVAC in molti casi è eccessivo.
Avatar utente
Foto Utentemichelaus76
5 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53