[1] Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentepegasus » 16 mag 2013, 12:03

Ciao a tutti,
mi trovo in questa situazione: un produttore vuole utilizzare una macchina sincrona a magneti permanenti con convertitore di frequenza in un impiantino idroelettrico.

I problemi che mi si pongono sono due:

1) se il convertitore AC/AC (fatto da un radrizzatore ed inverter) non è conforme a CEI 0-21 sono obbligato ad utilizzare un trasformatore per rispondere ai requisiti del § 8.4.4.1?

2) cosa ancora più delicata: se il convertirore non è conforme a CEI 0-21 può essere utilizzato?

Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentepegasus
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 20 mar 2007, 13:54

0
voti

[2] Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 16 mag 2013, 22:38

Pegasus
Quesito n. 1: il problema non riguarda soltanto il contenimento delle componenti continue ma anche le ulteriori prestazioni richieste al sistema di generazione;
Quesito n . 2 : no.

Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentepegasus » 24 mag 2013, 9:59

Qualche altra idea?
Grazie

:shock:
Avatar utente
Foto Utentepegasus
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 20 mar 2007, 13:54

0
voti

[4] Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 mag 2013, 11:29

Che altra idea ti serve? Se il convertitore non è conforme CEI 0-21 non lo puoi utilizzare, punto. L'unica soluzione possibile è cambiare convertitore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

Messaggioda Foto Utentepegasus » 24 mag 2013, 16:55

Guarda che avere qualche atra opinione non è mica un reato!

In questo posto si scambiano idee.
Avatar utente
Foto Utentepegasus
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 20 mar 2007, 13:54

0
voti

[6] Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 mag 2013, 16:59

E la tua idea quale sarebbe? Aggirare in qualche modo la normativa? Perché se il convertitore non è conforme non c'è altro da fare... A parte sostiturlo con uno conforme ovviamente.

:roll:

Piccola nota personale: credo di sapere a cosa serva un forum comunque ti ringrazio per il chiarimento. :-)