Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBoa81 » 19 mag 2013, 15:33

Buongiorno a tutti.
Devo progettare un impianto di terra, dove devo installare per forza una corda nuda da 120mmq.
Ho un impianto ad anello, con connesse 7 cabina, dove il trafo maggiore è da 3,25MVA di potenza.
La corrente di corto circuito è 75kA circa.
Dai calcoli ( IxIxt sotto radice/k ) dovrei installare una corda con sezione superiore a 328mmq.
L'impianto è molto grande e la corda gira per tutto il perimetro dell'area (con connessione anche ai plinti dei vari edifici).
Come faccio ad abbassare il valore di Icc? Non posso usare bobine di Petersen.
In internet ho trovato che si usa nella formula un coefficiente di riduzione dovuto alla maglia di terra (non so se riferito a quella della cabina).
Aiuto!!!!
Avatar utente
Foto UtenteBoa81
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 18 mag 2013, 11:11

0
voti

[2] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 19 mag 2013, 17:01

una corda nuda da 120 mmq per un impianto di terra? ma questa corda deve fare anche da PE in BT?
Boa81 ha scritto:Come faccio ad abbassare il valore di Icc? Non posso usare bobine di Petersen.

Ma la Icc è riferita alla parte in BT, che c'entra la bobina di Petersen che è riferita alla distribuzione in MT?
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBoa81 » 19 mag 2013, 19:00

La Icc è riferita alla BT certo.
Ho fornitura in AT (33kV), trasformo in MT (6,6kV) e in BT.
Ho due trafo da 20MVA 33/6.6kV che alimenteranno un anello di sette cabine.
Scusa, la bobina di petersen non serve mica per abbassare la corrente di guasto? Non l'ho mai utilizzata.
Comunque la corda di rame nuda interrata mi serve come conduttore di terra.

Tu come faresti?
Avatar utente
Foto UtenteBoa81
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 18 mag 2013, 11:11

0
voti

[4] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 20 mag 2013, 8:30

Per cui devi dimensionare l'impianto di terra sia della parte AT che MT.
Dovrei guardarmi le 11-1 (ho sempre fatto verifiche in MT), ma la sezione da 120 mmq la ricavi con i dati che ti ha fornito l'ente distributore?
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[5] Re: Impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteBoa81 » 20 mag 2013, 14:20

I valori AT non li ho.
Il mio problema è che ho visto un coefficiente in un calcolo dell'impianto di fianco al mio, dove hanno una Ig=50kA che grazie al coeff (0,6) diventa 30kA e si riesce ad avere una corda da 120mmq
Avatar utente
Foto UtenteBoa81
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 18 mag 2013, 11:11


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti