S = (R2 di I2*t)/K
il problema è che su un documento mi trovo che come I hanno messo 20.000A ma non capisco da dove l'hanno tirata fuori, l'unica cosa che so è che è presente una cabina Mt/Bt.
Mi potete dare una dritta??
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike


marco61 ha scritto:Non è che ti stai confondendo con il calcolo della sezione del conduttore di protezione?
Quei 20 kA potrebbero essere la corrente di guasto presunta per un power center.
Mike ha scritto:Dispersore?? Per il dispersore ci sono delle sezioni minime da rispettare in funzione del materiale e della sua resistenza meccanica e alla corrosione. Per il lato AT/MT si segue la CEI 11-1 e per il lato BT la CEI 64-8.

Campo di applicazione
La presente Norma si applica agli impianti di terra degli impianti di produzione,
trasmissione e distribuzione di energia elettrica, limitatamente al guasto a terra
nei sistemi di II e III categoria. Si applica altresì agli impianti di terra degli impianti
utilizzatori se non esistano Norme specifiche a loro riguardo.
Per quanto riguarda il guasto a terra nei sistemi di I categoria:
n per gli impianti utilizzatori si applica la Norma CEI 64-8;
n per gli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione la Norma è allo
studio.
Per i componenti o tipi particolari di impianti elettrici per i quali esistano Norme
specifiche che contengano prescrizioni sui relativi impianti di terra, si intende
che queste valgono ad integrazione o eventualmente a parziale modifica della
presente; in particolare nei luoghi con pericolo di esplosione si applica la Norma
CEI 64-2.
La presente Norma non è prevista per una integrale applicazione agli impianti
con sistemi di II o III categoria in corrente continua; per questi potranno essere
applicate le prescrizioni della presente che appaiono adatte.
La presente Norma si applica ai nuovi impianti ed alle trasformazioni radicali di
impianti esistenti.
Sono esclusi dalla presente Norma:
- gli impianti di bordo;
- gli impianti specifici di teletrasmissione;
- gli impianti di trazione e gli impianti in genere dell’Ente delle Ferrovie dello
Stato.


marco61 ha scritto:Devi dimensionare un impianto dispersore in AT (neutro a terra)?
Con una corrente di guasto così elevata non può essere altrimenti
La corrente IT da introdurre nei calcoli per il dimensionamento degli impianti di
terra agli effetti di 2.1.04 è la media aritmetica pesata, riferita al tempo di eliminazione
del guasto, dei valori efficaci della massima corrente per guasto monofase
a terra che l’impianto può essere chiamato a disperdere nel terreno. [...]


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti