Buon giorno a tutti,
ho questo "piccolo" quesito da porvi:
Si ha un impianto (sistema TN) già completo di proprio rifasamento automatico centralizzato in prossimità del quadro generale BT in cabina di utente; successivamente viene inserito un gruppo generatore asincrono per alimentare una parte di tale carico (scaricando quindi parte della fornitura dell'Enel).
Domanda:
Considerando che il collegamento al gruppo potrebbe essere sia permanente che stagionale, secondo voi è' sufficiente rifasare il solo generatore (in genere con cosfi nominale pari a 0,8) oppure è necessario intervenire anche sul sistema di rifasamento centralizzato? Se si qualcuno sa indicarmi come procedere?
grazie
rifasamento in presenza di generatori
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
studio varingel,
di cosa stiamo parlando?
100 kW o 1 MW? Il generatore e' in BT, vero? Cabina e rifasameto attuali, da quanto sono?
Il carico e' di tipo con variazioni lente o ha continue variazioni (esempio: presenza di saldatrici a punti)?
Ciao
Mario
di cosa stiamo parlando?
100 kW o 1 MW? Il generatore e' in BT, vero? Cabina e rifasameto attuali, da quanto sono?
Il carico e' di tipo con variazioni lente o ha continue variazioni (esempio: presenza di saldatrici a punti)?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
1
voti
Il tuo problema è abbastanza noto a chi si occupa di cogenerazione e parallelo.
Generalmente tu hai un impianto utilizzatore che preleva attiva e reattiva dalla rete, mettendo in parallelo un asincrono, continui ad assorbire dalla rete la reattiva (a cui si aggiungerà anche la reattiva di eccitazione dell'asincrono), ma assorbirai dalla rete meno attiva (in quanto fornita dall'asincrono) e quindi a parità di potenza utilizzata il cosfi visto dal gruppo di misura sarà più basso.
Il rifasamento modulare dovrà quindi essere in grado di compensare il cosfi che vede il gruppo di misura.
Generalmente si cerca di portare l'asincrono a cosfi 0,95 (per non autoeccitarlo) con batterie di condensatori fisse e poi si installa il TA del rifasamento modulare all'uscita del gruppo di misura (fornitura in BT) o del trasformatore MT/BT (fornitura MT).
Saluti
Generalmente tu hai un impianto utilizzatore che preleva attiva e reattiva dalla rete, mettendo in parallelo un asincrono, continui ad assorbire dalla rete la reattiva (a cui si aggiungerà anche la reattiva di eccitazione dell'asincrono), ma assorbirai dalla rete meno attiva (in quanto fornita dall'asincrono) e quindi a parità di potenza utilizzata il cosfi visto dal gruppo di misura sarà più basso.
Il rifasamento modulare dovrà quindi essere in grado di compensare il cosfi che vede il gruppo di misura.
Generalmente si cerca di portare l'asincrono a cosfi 0,95 (per non autoeccitarlo) con batterie di condensatori fisse e poi si installa il TA del rifasamento modulare all'uscita del gruppo di misura (fornitura in BT) o del trasformatore MT/BT (fornitura MT).
Saluti
-

studiotecnicoac
115 3 - Expert EY

- Messaggi: 131
- Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58
0
voti
Al di là dei numeri, mi sembra di capire che ci si deve comunque preoccupare di rifasare solo il singolo generatore, mentre la taglia del rifasamento globale automatico di impianto resta invariata - corretto?
Ne approfitto per un'altra domanda: normalmente a quale cosfi (dato di macchina variabile in funzione della % di carico che però non conosco a priori) ci si riferisce per il dimensionamento del rifasatore del generatore?
Grazie per la cortesia
Ne approfitto per un'altra domanda: normalmente a quale cosfi (dato di macchina variabile in funzione della % di carico che però non conosco a priori) ci si riferisce per il dimensionamento del rifasatore del generatore?
Grazie per la cortesia
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Il singolo generatore va rifasato (generalmente a 0,95) considerando il cosfi al carico nominale a cui viene fatto lavorare dal motore primo e dal regolatore di potenza (generalmente molto prossimo alla sua potenza nominale per sfruttare al massimo la macchina e quindi ottenere dei rendimenti ottimali).
Il rifasamento globale potrebbe essere sottodimensionato quando l'asincrono produce, in quanto il rapporto atiiva/reattiva vista dal gruppo di misura cambia notevolmente (la reattiva aumenta di poco per l'autoeccitazione dell'asincrono, mentre l'attiva scende in base alla produzione dell'asincrono).
Saluti
Il rifasamento globale potrebbe essere sottodimensionato quando l'asincrono produce, in quanto il rapporto atiiva/reattiva vista dal gruppo di misura cambia notevolmente (la reattiva aumenta di poco per l'autoeccitazione dell'asincrono, mentre l'attiva scende in base alla produzione dell'asincrono).
Saluti
-

studiotecnicoac
115 3 - Expert EY

- Messaggi: 131
- Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58
0
voti
Scusa l'insistenza ma qui i pareri sono un po' discordi:
1) possiamo fare un velocissimo esempio numerico?
- carico da rete b.t. senza generatore 500kW, cosfi di partenza 0,7
- successivamente carico alimentato da rete 300kW + 200kW da generatore asincrono
puoi farmi un esempio di rifasamento (inventa pure i numeri) senza e con generatore inserito?
2) se il generatore è sincrono non serve il rifasamento di macchina? e il rifasamento dell'impianto resta invariato o cambia all'inserzione del generatore?
grazie infinite per la disponibilità
1) possiamo fare un velocissimo esempio numerico?
- carico da rete b.t. senza generatore 500kW, cosfi di partenza 0,7
- successivamente carico alimentato da rete 300kW + 200kW da generatore asincrono
puoi farmi un esempio di rifasamento (inventa pure i numeri) senza e con generatore inserito?
2) se il generatore è sincrono non serve il rifasamento di macchina? e il rifasamento dell'impianto resta invariato o cambia all'inserzione del generatore?
grazie infinite per la disponibilità
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
1
voti
Con gli esempi numerici è tutto più semplice:
1) - carico da rete b.t. senza generatore 500kW, cosfi di partenza 0,7
servono circa 350kVAR per portare il cosfi di 500kW da 0,7 a 0,95
con il rifasamento inserito il gruppo di misura vede 500kW e 165kVAR (cosfi 0,95)
- successivamente carico alimentato da rete 300kW + 200kW da generatore asincrono
il gruppo di misura in questo caso vede 300kW (200kW sono forniti dall'asincrono) e
165kVAR (trascurando i kvar necessari per l'autoeccitazione dell'asincrono) che corrispondono circa a cosfi 0,88
è chiaro che in questo momento il rifasamento oltre ai 350kVAR inseriti deve inserire altri 65kVAR per portare
il cosfi visto dal gruppo di misura a 0,95
i calcoli sono un po' approssimati e escludono la potenza reattiva necessaria all'autoeccitazione dell'asincrono,
ma fanno comprendere la situazione.
2) se il generatore è sincrono non serve il rifasamento di macchina? e il rifasamento dell'impianto resta invariato o cambia all'inserzione del generatore?
nel generatore sincrono non serve il rifasamento di macchina in quanto avendo un sistema di eccitazione è in grado di
generare sia potenza attiva che potenza reattiva; quando funziona in parallelo alla rete si può decidere quanta reattiva
deve erogare e quindi il rifasamento molto spesso resta invariato.
Saluti
1) - carico da rete b.t. senza generatore 500kW, cosfi di partenza 0,7
servono circa 350kVAR per portare il cosfi di 500kW da 0,7 a 0,95
con il rifasamento inserito il gruppo di misura vede 500kW e 165kVAR (cosfi 0,95)
- successivamente carico alimentato da rete 300kW + 200kW da generatore asincrono
il gruppo di misura in questo caso vede 300kW (200kW sono forniti dall'asincrono) e
165kVAR (trascurando i kvar necessari per l'autoeccitazione dell'asincrono) che corrispondono circa a cosfi 0,88
è chiaro che in questo momento il rifasamento oltre ai 350kVAR inseriti deve inserire altri 65kVAR per portare
il cosfi visto dal gruppo di misura a 0,95
i calcoli sono un po' approssimati e escludono la potenza reattiva necessaria all'autoeccitazione dell'asincrono,
ma fanno comprendere la situazione.
2) se il generatore è sincrono non serve il rifasamento di macchina? e il rifasamento dell'impianto resta invariato o cambia all'inserzione del generatore?
nel generatore sincrono non serve il rifasamento di macchina in quanto avendo un sistema di eccitazione è in grado di
generare sia potenza attiva che potenza reattiva; quando funziona in parallelo alla rete si può decidere quanta reattiva
deve erogare e quindi il rifasamento molto spesso resta invariato.
Saluti
-

studiotecnicoac
115 3 - Expert EY

- Messaggi: 131
- Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58
0
voti
approfitto dell'esperienza:
la presenza di generatori in parallelo alla rete non comporta mai problemi di armoniche (quindi nella scelta del tipo di condensatori)?
grazie infinite per la collaborazione
la presenza di generatori in parallelo alla rete non comporta mai problemi di armoniche (quindi nella scelta del tipo di condensatori)?
grazie infinite per la collaborazione
-

studio varingel
25 1 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 211
- Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti
Quasi mai i generatori producono armoniche, generalmente sono sempre i carichi.
Saluti
Saluti
-

studiotecnicoac
115 3 - Expert EY

- Messaggi: 131
- Iscritto il: 11 feb 2008, 17:58
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)