Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utenteraimaker
0 2
Messaggi: 6
Iscritto il: 22 mar 2008, 20:23
0
voti

[1] Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto Utenteraimaker » 22 mar 2008, 20:50

Buona sera, e Buone Feste,
vorrei sottoporre ala vs. attenzione il mio problema e se c'è qualcuno che mi può aiutare:
nell' impianto luce scale si fulminano spesso le lampade , molto probabilmente a causa di sbalzi di tensione.
ho provato a inserire lampade con tensione di 250V ma anche queste durano un po di più ma poi si fulmimano.
la mia domada è :
Cosa posso inserire per stabilizzare la tensione ?
Ho pensato di inserire un diodo al fine di dimezzare la semionda secondo voi potrebbe funzionare ?

Altrimenti cosa consigliate ?

Grazie in anticipo

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[2] Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 mar 2008, 9:10

QUalche dato in piu'?
Lampade a incandescenza, tubi, LED o a risparmio energetico?
C'e' l'ascensore idraulico con soft starter?
Se sono a incandescenza, gli involucri sono adeguati per quella potenza o scaldano troppo?
Scarterei la soluzione del diodo, se si tratta di sovratensioni non risolveresti niente.

Buona Pasqua
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utenteraimaker
0 2
Messaggi: 6
Iscritto il: 22 mar 2008, 20:23
0
voti

[3] Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto Utenteraimaker » 23 mar 2008, 23:02

Ciao e Buona Pasqua a te e a tutti i lettori.
allora le lampade sono a incandescenza , non abbiamo l'ascensore nel palazzo , la linea delle luci scale è autonoma ,e ho sostituito anche il portalampada.
Esiste un circuitino con triac, comparatore o altro che rilevando l' aumento di tensione in ingrasso faccia abbassare la tensione in uscita?
Ciao e grazie

Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 16:25
0
voti

[4] Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 23 mar 2008, 23:51

La rete trifase del distributore è a 220/380 V, quindi l'utenza di cui trattasi è alimentata a tensione 220 V ( Fase - neutro )?
Ciao

Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 8:59
Località: Milano
Contatta:
0
voti

[5] Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 mar 2008, 8:47

La soluzione col triac non e' valida nel caso di sovratensioni, il tempo di risposta sarebbe troppo lento.
Invece di investire in stabilizzatori, hai pensato a lampade a LED che consumano molto meno?
Ci sono anche delle lampadine a filamento con prezzi bassissimi, nate per il mercato orientale a 200 V. Usate a 230 V, schiattano dopo non molto tempo.

Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4

Avatar utente
Foto Utenteraimaker
0 2
Messaggi: 6
Iscritto il: 22 mar 2008, 20:23
0
voti

[6] Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto Utenteraimaker » 24 mar 2008, 9:52

Ciao,
ma usando una lampada con tensione di lavoro a 200v non dovrebbe fulminarsi prima?
Sto optando per la lampada a led sempre se nella mia zona quanculo le vende.
Nb. queste lampade a led sono già comprese di limitatore di corrente?

Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 16:25
0
voti

[7] Re: Continuo fulminarsi di lampade 220vac

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 mar 2008, 12:02

Marco62 ha scritto:La rete trifase del distributore è a 220/380 V, quindi l'utenza di cui trattasi è alimentata a tensione 220 V ( Fase - neutro )?
Ciao

Ho posto questo quesito perché se la rete trifase BT del distributore è alimentata a 220/380 volt, le utenze BT alimentate in monofase, potrebbero essere sottoposte a tensioni superiori e a volte prossime a quelle concatenate, nell'eventualità che si presenti un falso contatto sul neutro della stessa rete del distributore.
In questo caso i primi apparecchi a subirne le conseguenze sono le lampade ad incandescenza.
Saluti