Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 9 giu 2013, 17:21

salve a tutti ragazzi.
Mi appresto ad affrontare l'esame di stato ed ho un forte dubbio relativamente ai sistemi TT, TN...
Perché in una cabina pubblica, di proprietà dell'ente elettrofornitore, viene utilizzato un sistema TT? Mentre in una cabina privata il sistema utilizzato è TN(C-S) ??
Inoltre è vero che il sistema di tipo TN, sia esso C o S, è intrinsecamente più sicuro rispetto a quello TT?
Grazie mille in anticipo ragazzi!
Avatar utente
Foto UtenteGustaVittorio
81 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 3 giu 2012, 22:18

1
voti

[2] Re: Sistemi TT, TN

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 giu 2013, 17:55

Il sistema TT si differenzia pochissimo dal TN-S. Per il distributore non c'è differenza.
E' l'utente che si trova a gestire una oiccola differenza: una cabina pubblica è comune a molti utenti, un guasto sul neutro non permette di garantire adeguatamente le protezioni e soprattutto la tensione di sicurezza sulle masse.

Prova a fare tutti gli schemi equivalenti, con tutti gli scenari possibili, scoprirai che, nel cqaso di cabine pubbliche, il sistema TN-C è pericoloso, meglio il TN-S, ma, a questo punto, invece di distribuire il PEN, tanto vale munirsi di impianto di terra: tanto più che certe fondazioni garantiscono una buona messa a terra senza ulteriori investimenti.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Sistemi TT, TN

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 giu 2013, 19:41

Suggerisco la lettura di un articolo redatto da Foto Utenteadmin.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Lezio&id=57
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

2
voti

[4] Re: Sistemi TT, TN

Messaggioda Foto Utentepasquale94 » 18 giu 2013, 22:39

il sistema TT, come ben sai, in caso di guasto consente di limitare la corrente di guasto attraverso le due resistenze dei due impianti di terra, quello in cabina e quello dell'utilizzatore, per tale motivo la corrente di guasto assume valori molto ridotti che in passato a causa dell'impiego di dispositivi poco sensibili a questi valori di corrente determinavano la maggiore pericolosità di questo sistema in caso di guasto. Nel sistema TN o C o S la corrente di guasto parte dalla fase interessata al guasto e si richiude su di essa tramite il PEN /TN-C) O il PE (TN-S) e quindi è limitata dalla sola impedenza dei conduttori oltre che dall'impedenza del secondario del trasformatore e assume valori tali da permettere alle protezioni di intervenire. Questo in passato. Attualmente l'utilizzo di interruttori differenziali molto sensibili ha colmato questa differenza. Bisogna inoltre dire che prima per questa ragione di sicurezza la distribuzione pubblica era effettuata con sistema TN fino al 1965. Attualmente invece il sistema TT è utilizzato per la distribuzione pubblica e il TN per l'alimentazione di impianti con elevata potenza installata e quindi che richiedono l'installazione di una cabina utente
Avatar utente
Foto Utentepasquale94
10 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 14 giu 2013, 21:36

0
voti

[5] Re: Sistemi TT, TN

Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 19 giu 2013, 19:54

risposte esaurienti!