Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[41] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 8:23

charman ha scritto:Inoltre i 4 mmq interrati portano appena 26 A, quindi sei al limite...

Per un cavo con isolamento in EPR? Da dove hai dedotto questo valore?
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[42] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 13:08

paolo a m ha scritto:
charman ha scritto:Non mi quadra perché il termico non è ammesso

E' vero
[...]
oppure 16 A in curva D.



Grazie tante Paolo. Comincio a vederci più chiaro. Ci ragiono su e poi ti dico. Intanto chiedo se è necessario prevedere un SPD per il quadro che alimenta le pompe ed i servizi del locale antincendio. Grazie tante.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[43] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 13:11

paolo a m ha scritto:In quel testo per una pompa da 4kW viene proposta una sezione minima di 2,5 mm², con un interruttore da 25 A in curva C, oppure 16 A in curva D.

Le guide blu parlano di un interruttore magnetico puro?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[44] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 14:02

charman ha scritto:Le guide blu parlano di un interruttore magnetico puro?

Sì. Tant'e vero che, tra le altre indicazioni, riporta anche la massima lunghezza protetta per un corto circuito in fondo alla linea. Indicazione che sarebbe del tutto superflua in presenza di magnetotermico.
charman ha scritto: Intanto chiedo se è necessario prevedere un SPD per il quadro che alimenta le pompe ed i servizi del locale antincendio.

Questa è una decisione che deriva da tutt'altra problematica. Che non è certo circoscrivibile ai servizi antincendio: riguarda l'impianto elettrico nel suo complesso e deriva dalla valutazione del rischio che va effettuata sulla base delle specifiche normative. Come la CEI EN 62305-2.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[45] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 14:53

Grazie. Il magnetico puro costa molto di più di un magnetotermico. Chiaramente al magnetico puro va aggiunta la protezione differenziale: che ne dici di un 500 mA regolabile?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[46] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 15:14

500 mA, o più, (compatibilmente con il coordinamento con il valore della resistenza di terra). Non è necessario, a mio avviso, che sia regolabile.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[47] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 15:18

Grazie per il confronto. La Re è molto bassa (qualche decine di ohm), quindi con 500 mA si è dentro.

Inoltre ho trovato un interruttore magnetico puro specifico per i motori:
GW D7 110. Solo che il costo è molto alto (quasi 1000 euro). Avete alternative?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[48] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 15:47

Quello che avevo già suggerito: un magnetotermico da 25A e sezione 4 mm². Se vuoi esagerare (inutilmente a mio avviso) metti un 32A con una sezione da 6 mm².
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[49] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 16:39

Quindi includeresti anche la termica...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[50] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 17:02

... una termica sovradimensionata e che non interverrà praticamente mai.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55