[11] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 giu 2013, 22:53

Sapgnaboy85 ha scritto:quali sono le tue perplessità?

Ad esempio, mi chiedevo che relazione ci fosse tra l'integrità dei fusibili a protezione della linea e il controllo della capacità dei condensatori, visto che trattasi di rifasamento localizzato.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utentedario4690 » 17 giu 2013, 23:03

=D>
Avatar utente
Foto Utentedario4690
99 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 114
Iscritto il: 14 feb 2013, 18:59

0
voti

[13] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 giu 2013, 11:35

scusatemi impianto trifase ed i rifasatori sono datati cioè sono 3 condensatori uniti con 3 cavi che escono uno per ogni fase
Per verificare la capacità del condensatore, devi connetterlo alla rete, e con la pinza amperometrica vedi quanti A riscontri; dopo applichi questa formula e vedi la capacità… e il suo funzionamento.
\[Q=\sqrt{3}VI=1,732.V.I=var\]
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[14] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 18 giu 2013, 20:00

In genere nei quadri avviamento pompa con rifasamento integrato, il rifasamento è collegato prima della protezione termica protetto (in genere) da base portafusibili (l'interruttore costa di più). Se voglio fare un controllo del rifasamento in questa configurazione, controllo subito i fusibili se sono integri dopodichè avvio la pompa e controllo le correnti assorbite dalla terna di condensatori. Se l'assorbimento di questi risulta squilibrato, indica a priori che c'è qualcosa che non va. Es. se hai una batteria di rifasamento da 10 kvar nominalmente avrai una corrente di 14,4 A per condensatore. Se noti che i condensatori assorbono di meno o non assorbono nulla vuol dire che la batteria è esausta e va sostituita. Nel primo post forse ho peccato di superficialità. Per altri dettagli sono a vostra disposizione.

Buon proseguimento
Avatar utente
Foto UtenteSapgnaboy85
35 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 28 mag 2010, 9:41

0
voti

[15] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 giu 2013, 22:26

Sapgnaboy85 ha scritto:Nel primo post forse ho peccato di superficialità.

Diciamo che avevi sottointeso delle... cose ;-) Poi, a me sembrava che la verifica fosse di tipo preventivo, quindi io partivo dall'assunto che tutto il contorno fosse in ordine. Da qui la mia perplessità sul controllo dei fusibili.
L'importante è chiarirsi :ok:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Verifica funzionamento rifasatori

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 giu 2013, 8:52

Anch'io la penso come Attilio: La domanda era questa, si trattava verificare se questo rifasatore trovato abbandonato se potesse funzionare, e non verificare il rifasamento di un impianto.
ragazzi mi ritrovo con due rifasatori di una pompa ad immersione di un vecchio pozzo artesiano sapete dirmi come posso vedere se funzionano ancora che verifiche dovrei effettuare??