[11] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 18 giu 2013, 11:24

Grazie Mike.
Volevo sottolineare che gli utenti che utilizzeranno il palco sicuramente non avranno l'accortezza di adoperare componenti adeguati dal punto di vista del rischio elettrico, il problema che mi pongo è l'incontrollabilità nel tempo della strumentazione e dei cavi che verranno utilizzati sul palco (di solito datati e arrangiati per l'occasione);
per questo ritengo che la messa a terra sia utile in modo da scongiurare pericoli che sicuramente si avranno se vengono adoperate apparecchiature o cavi volanti, non adeguati, sopra la struttura.
Gianluca.
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[12] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 giu 2013, 17:48

gianluca74 ha scritto:Grazie Mike.
Volevo sottolineare che gli utenti che utilizzeranno il palco sicuramente non avranno l'accortezza di adoperare componenti adeguati dal punto di vista del rischio elettrico....


Se stai parlando di spettacoli organizzati logisticamente da professionisti, se parli di luoghi di lavoro, l'accortezza c'è e ci deve essere e si chiama "Valutazione del rischio elettrico" assieme al resto che è contemplato dal D.Lgs. 81/08 c.m. dal D.Lgs. 106/09 a cura del datore di lavoro, ecc. Se parli del complessino dilettantistico con il palco allestito dal parroco la messa a terra del palco è solo un palliativo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 giu 2013, 17:51

>>>Quoto MIKE...non è un cantiere...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 18 giu 2013, 18:31

Ok, quindi il concetto è: misuro la resistenza verso terra del palco, verifico che sia superiore a 1000 ohm se questa condizione è verificata nessuna messa a terra. Poi sarà cura e responsabilità del proprietario verificare che il complesso musicale che suona o si esibisce esegua le opere e utilizzi materiali conformi (cavi in classe II etc).
Interpreto bene?
Gianluca.
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[15] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 giu 2013, 19:22

gianluca74 ha scritto:Interpreto bene?
Gianluca.


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 20 giu 2013, 16:56

Riprendo il post per chiedere se sia possibile alimentare le utenze del palco, che si trova all'esterno, mediante un cavo FROR (multipolare con PE) posato all'interno di una canalina in materiale isolante chiusa che attraversa un parcheggio esterno su un muro perimetrale.
Grazie.
Gianluca.
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[17] Re: Messa a terra palco

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2013, 17:12

La posa del cavo FROR è vietata all'esterno anche se all'interno di condotti. Potrebbe essere tollerata se a uso temporaneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)