[1] Reattanza Subtransitoria

Messaggioda Foto Utenteing.paolo » 7 apr 2008, 13:05

Salve noto il valore della potenza nominale e della tensione nominale di un gruppo elettrogeno, come calcolo il valore della reattanza subtransitoria se il costruttore non la fornisce ?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteing.paolo
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 mar 2006, 17:32

0
voti

[2] Re: Reattanza Subtransitoria

Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 apr 2008, 14:15

Non c'è modo di calcolarla da quei soli dati. Il costruttore deve fornire il valore della reattanza subtransitoria
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Reattanza Subtransitoria

Messaggioda Foto Utenteliukkes » 5 mag 2008, 20:13

Puoi equipaggiarti di un oscilloscopio e fare una bella prova in corto, i valori delle prime oscollazioni possono fornirti le risposte che cerchi.
Avatar utente
Foto Utenteliukkes
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 7 mar 2007, 12:54

0
voti

[4] Re: Reattanza Subtransitoria

Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 mag 2008, 14:09

per avere un ordine di grandezza la reattanza subtransitoria vale 0,1 - 0,3 p.u. se non sbaglio il primo valore più plausibile per macchine a poli salienti.