MassimoP » 8 apr 2008, 18:46
giorgio23 ha scritto:Intendevo questo: i 3 magnetotermici 10A 10A e 16A sono subito a valle del differenziale puro da 25A per cui con la potenza dei 3 kW anche se la somma dei 3 MT supera quella del differenziale dovrebbe essere protetto.Grazie
Questo vale per i vecchi impianti dove è presente un limitatore (comunque non utilizzabile ai fini della protezione), ma nei nuovi impianti dove sono presenti i nuovi contatori ENEL l'interruttore posto all'interno del contatore, spesso è o un MT da 63A o addirittura un sezionatore con bobina di sgancio, perciò gli impianti fatti in quel modo, nel momento in cui sostituiranno il contatore saranno assolutamente fuori norma
saluti
massimo
-

MassimoP
0 2
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: 4 apr 2008, 11:01
- Località: MODENA
da
6367 » 8 apr 2008, 21:43
nel momento in cui sostituiranno il contatore saranno assolutamente fuori norma
Diciamo che erano fuori norma prima e lo sono anche dopo. perché non è mai stato ammesso utilizzare l'interruttore Enel per la protezione da sovraccarico.
Prima poteva essere meno grave, ora lo è di più.
-