Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 2 lug 2013, 15:57

Buonasera a tutti,

devo progettare un impianto fotovoltaico su una vecchia abitazione (anni 50/60) con impianto elettrico sprovvisto totalmente di impianto di terra. Il proprietario ha comunque a disposizione una DIRI di questo giugno (2013)
In fase di progettazione, essendo l'inverter in classe di protezione I, ho previsto l'installazione di una palina di terra e il collegamento della carcassa metallica dell'inverter a questo dispersore.
Se io, per il parallelo con la distribuzione elettrica dell'abitazione, mi derivo a monte del dispositivo generale del centralino dell'abitazione, sono esente da responsabilità per quanto riguarda la parte elettrica dell'abitazione o devo obbligatoriamente prevedere la distribuzione dell'impianto di terra? Se è possibile potrei avere qualche riferimento normativo (se c'è ovviamente).

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[2] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 lug 2013, 17:06

L'installatore è responsabile di quello che realizza. Su impianti esistenti l'installatore deve verificare che quanto realizza sia compatibile con l'impianto esistente e non ne compromette la sicurezza. Nello specifico sarete responsabili solo dell'impianto fotovoltaico dato che l'impianto dell'abitazione rimane così com'è!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto Utenterosino » 2 lug 2013, 17:17

Mike ti ha citato l'art. 7 comma 3 del D.M. 37/08 che riporto.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Nel tuo caso con la palina sei a posto; io però citerei anche la diri e pace all'anima di chi l'ha redatta.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 2 lug 2013, 17:20

Grazie a tutti, dubbio risolto a pieno. :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[5] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 lug 2013, 17:38

Mah, in un caso del genere io agirei cosi:
realizzare il solo impianto di dispersione (palina) mi sembra non conforme alla normativa, cioè almeno realizzerei il dispersore e la barra equipotenziale compreso i collegamenti equipotenziali alle tubazioni acqua e gas (cioè almeno l'impianto base corretto per poter emettere la dico) che non mi sembrano un gran costo.
per quanto riguarda l'impianto della abitazione data l'installazione dell'impianto fotovoltaico almeno la protezione differenziale sull'impianto di utenza la metterei, per la terra all'impianto scriverei al committente della mancanza e quindi di provvedere............

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto Utenterosino » 2 lug 2013, 17:47

Da un punto di vista del buon senso concordo con alphabit.

Normativamente il 37.08 ammette che gli impianti vecchi, ante 90, siano senza terra purchè con differenziale (quindi diamo per scontato ci sia). Inoltre se si collega a monte di tutto e l'impianto ha una diri nuova direi che non ha nulla da temere.
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[7] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto Utentealphabit » 2 lug 2013, 18:41

Secondo me quella Diri non poteva esser emessa anche in presenza dell'interruttore differenziale. All'inizio della 46/90 (anni 90) c'era la possibilità di adeguare l'impianto con la semplice installazione del differenziale, non certo ora..........quindi è un falso....

Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[8] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 lug 2013, 19:02

rosino ha scritto:Da un punto di vista del buon senso concordo con alphabit.

Normativamente il 37.08 ammette che gli impianti vecchi, ante 90, siano senza terra purchè con differenziale (quindi diamo per scontato ci sia). Inoltre se si collega a monte di tutto e l'impianto ha una diri nuova direi che non ha nulla da temere.


[-X

alphabit ha scritto:Secondo me quella Diri non poteva esser emessa anche in presenza dell'interruttore differenziale. All'inizio della 46/90 (anni 90) c'era la possibilità di adeguare l'impianto con la semplice installazione del differenziale, non certo ora..........quindi è un falso....

Un saluto


:ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[9] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 lug 2013, 19:05

alphabit ha scritto:Secondo me quella Diri non poteva esser emessa anche in presenza dell'interruttore differenziale. All'inizio della 46/90 (anni 90) c'era la possibilità di adeguare l'impianto con la semplice installazione del differenziale, non certo ora..........quindi è un falso....

Un saluto


Invece trattandosi di unità immobiliare ad uso abitativo è ancora valido, come previsto dall'art. 6 comma 3.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Casa vecchia senza impianto di terra + FV

Messaggioda Foto Utenterosino » 2 lug 2013, 21:44

Io concordo con Foto Utentealphabit .
Il 37/08 ammette impianti esistenti alla sua entrata in vigore provvisti del solo differenziale però la diri può essere emessa solo per impianti realizzati tra la 46/90 ed il 37/08.
Ne deduco che l'impianto privo di terra è ammesso purché provvisto di dico ed aggiungo che una diri in questo caso la firmerei solo sotto seria minaccia di morte