Risoluzione esercizio rete trifase
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Mmm..scusa ma nel disegno per ricavare Z3 da inserire nella rete monofase equivalente devo trasformare il triangolo di impedenze in stella di impedenze
..Nel disegno sono connesse a triangolo.. Perciò devo dividere Z3 per 3. Ho sempre fatto così
..
-

AndromedaXX
20 4 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 25 giu 2013, 17:27
0
voti
Hai ragione: mi correggo per l'indicazione di R3.
Posto i dati corretti e controllati nuovamente:
I dati del problema sono:








Grazie davvero

Posto i dati corretti e controllati nuovamente:
I dati del problema sono:








Grazie davvero

-

AndromedaXX
20 4 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 25 giu 2013, 17:27
0
voti
non avendo le fasi iniziali non posso fare molto
Nell' ipotesi del problema è scritto chiaramente che la terna di generazione è simmetrica.
Questo vuol dire che avrai i tre generatori sfasati, l' uno dall' altro, di
quindi:
;
;
.Con questa informazione ti dovrebbe risultare più facile trovarti non solo il valore efficace delle correnti ma anche il loro fasore.
Spero di esserti stato di aiuto

-

GiuseppeMgt
5 3 - Messaggi: 8
- Iscritto il: 19 mag 2013, 9:53
0
voti
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Grazie a tutti per i suggerimenti!! Sto esame di elettrotecnica mi fa venire un'ansia
.
Siete i migliori... Grazie ancora
.Siete i migliori... Grazie ancora

-

AndromedaXX
20 4 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 25 giu 2013, 17:27
2
voti
GiuseppeMgt ha scritto: Nell' ipotesi del problema è scritto chiaramente che la terna di generazione è simmetrica.
Questo vuol dire che avrai i tre generatori sfasati, l' uno dall' altro, diquindi:
La simmetria non basterebbe in quanto ci sarebbe un'indeterminazione nella sequenza dei ritardi ovvero nel segno di quei 120°, indeterminazione eliminata però nel testo dalla specificazione di terna diretta.
Per quanto riguarda poi la scelta della tensione di riferimento a fase nulla, la scelta è del tutto arbitraria come giustamente sottolinea
Questa scelta arbitraria porta ovviamente ad una indeterminazione nella fase dei fasori, che sarà diversa a seconda della scelta effettuata, ma non porterà a nessuna indeterminazione nei moduli.
BTW ... io come al solito per risolvere la rete partirei dal fondo ... per risalire al generatore in questo modo mi eviterei un paio di noiosi partitori.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)