[1] Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Salve, ho un dubbio circa la progettazione degli impianti fotovoltaici: secondo voi il cavo che collega gli inverter al gruppo di misura dell'energia prodotta deve per forza essere schermato??
IngSAN
-
studiotecnicoac
115 3 - Expert EY

- Messaggi: 131
- Iscritto il: 11 feb 2008, 16:58
0
voti
[2] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Il cavo deve essere schermato vedi Guida CEI 82-25.
Anche se le guide non sono vincolanti, in questo caso lo diventano in quanto la guida CEI 82-25 è tra i documenti tecnici citati nell'allegato 1 al DM 19/2/07.
Saluti
Anche se le guide non sono vincolanti, in questo caso lo diventano in quanto la guida CEI 82-25 è tra i documenti tecnici citati nell'allegato 1 al DM 19/2/07.
Saluti
0
voti
[3] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.
Saluti
Saluti
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[5] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
E' richiesto, non serve a nulla, ma è sempre meglio metterlo per non avere problemi "burocratici"...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
andre.rubiu
35 1 5 - Expert

- Messaggi: 103
- Iscritto il: 17 mar 2008, 10:13
0
voti
[6] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Ok grazie mille a tutti..a questo punto mi chiedevo se, avendo già acquistato il cavo non schermato, sia possibile utilizzare condutture metalliche anzicchè le classiche in pvc per schermare la linea e soprattutto se questo può andar bene all'enel...il problema e che non si riescono a trovare cavi schermati di sez opportuna in tempi utili nei negozi di elettroforniture..
IngSAN
0
voti
[7] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Dubito fortemente che possa andar bene perché il motivo è antifrode e non per limitare i disturbi. Come dice Mike in realtà ritengo che il cavo schermato serva a ben poco.
Prova a sentire Enel magari accettano il cavo normale.
ps
se accettano fatti mandare due righe scritte
Prova a sentire Enel magari accettano il cavo normale.
ps
se accettano fatti mandare due righe scritte
-
Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17011
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
- Contatta:
0
voti
[8] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Prova a sentire Enel come ha giustamente suggerito Crit ma dubito fortemente che accettino cavi diversi da quelli indicati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
andre.rubiu
35 1 5 - Expert

- Messaggi: 103
- Iscritto il: 17 mar 2008, 10:13
0
voti
[9] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
Si in effetti mi sfuggiva la reale motivazione del cavo schermato...e sono d'accordo con voi che quindi è ancora più inutile..ho sentito comunque diversi addetti enel e mi è sembrato di capire che funziona a discrezione del tecnico che farà il sopraluogo..quindi conviene metterlo schermato per evitare rogne successivamente..
IngSAN
0
voti
[10] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore
MassimoP ha scritto:Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.
Saluti
Domanda OT, in che modo il cavo schermato è antifrode?
Che tipo di dati "passano" su quel cavo?
Sono curioso!!!
Ciao,
Luca.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)
Strumento per formule
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)
Strumento per formule

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)