Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

Avatar utente
Foto Utenteandre.rubiu
35 1 5
Expert
Expert
Messaggi: 103
Iscritto il: 17 mar 2008, 10:13
0
voti

[1] Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 3 apr 2008, 17:48

Salve, ho un dubbio circa la progettazione degli impianti fotovoltaici: secondo voi il cavo che collega gli inverter al gruppo di misura dell'energia prodotta deve per forza essere schermato??
IngSAN

Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 16:58
0
voti

[2] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 4 apr 2008, 11:33

Il cavo deve essere schermato vedi Guida CEI 82-25.

Anche se le guide non sono vincolanti, in questo caso lo diventano in quanto la guida CEI 82-25 è tra i documenti tecnici citati nell'allegato 1 al DM 19/2/07.

Saluti

Avatar utente
Foto UtenteMassimoP
0 2
Messaggi: 11
Iscritto il: 4 apr 2008, 11:01
Località: MODENA
Contatta:
0
voti

[3] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto UtenteMassimoP » 4 apr 2008, 11:52

Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.

Saluti

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[4] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utentecrit » 4 apr 2008, 13:00

Il cavo schermato è richiesto anche nella DK5940. Tra l inverter e il misuratore fiscale delle energia prodotta (siglato M2 sulla DK)

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[5] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 apr 2008, 15:07

E' richiesto, non serve a nulla, ma è sempre meglio metterlo per non avere problemi "burocratici"...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utenteandre.rubiu
35 1 5
Expert
Expert
Messaggi: 103
Iscritto il: 17 mar 2008, 10:13
0
voti

[6] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 4 apr 2008, 16:50

Ok grazie mille a tutti..a questo punto mi chiedevo se, avendo già acquistato il cavo non schermato, sia possibile utilizzare condutture metalliche anzicchè le classiche in pvc per schermare la linea e soprattutto se questo può andar bene all'enel...il problema e che non si riescono a trovare cavi schermati di sez opportuna in tempi utili nei negozi di elettroforniture..
IngSAN

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[7] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utentecrit » 10 apr 2008, 13:24

Dubito fortemente che possa andar bene perché il motivo è antifrode e non per limitare i disturbi. Come dice Mike in realtà ritengo che il cavo schermato serva a ben poco.
Prova a sentire Enel magari accettano il cavo normale.
ps
se accettano fatti mandare due righe scritte

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[8] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 apr 2008, 13:36

Prova a sentire Enel come ha giustamente suggerito Crit ma dubito fortemente che accettino cavi diversi da quelli indicati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utenteandre.rubiu
35 1 5
Expert
Expert
Messaggi: 103
Iscritto il: 17 mar 2008, 10:13
0
voti

[9] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 15 apr 2008, 18:10

Si in effetti mi sfuggiva la reale motivazione del cavo schermato...e sono d'accordo con voi che quindi è ancora più inutile..ho sentito comunque diversi addetti enel e mi è sembrato di capire che funziona a discrezione del tecnico che farà il sopraluogo..quindi conviene metterlo schermato per evitare rogne successivamente..
IngSAN

Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 4832
Iscritto il: 4 nov 2006, 23:09
Contatta:
0
voti

[10] Re: Cavo schermato tra inverter fotovoltaico e misuratore

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 apr 2008, 21:44

MassimoP ha scritto:Il cavo di collegamento INVERT - CONTATORE DI PRODUZIONE viene definito ANTIFRODE e deve essere del tipo schermato o a neutro concentrico. Anche se per distanze brevi ad oggi anche ENEL tende a non richiederlo più.

Saluti


Domanda OT, in che modo il cavo schermato è antifrode?
Che tipo di dati "passano" su quel cavo?

Sono curioso!!! :D

Ciao,

Luca.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule


Torna a “Energia e qualità dell'energia”