[1] Dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto Utentesebasera » 9 lug 2013, 20:31

Ciao a tutti O_/
C'è differenza tra un trasformatore a presa centrale 0V - 12V - 24 V e uno 12V - 0 - 12V?
Chiedo perché un mio professore dice che si hanno sfasamenti diversi tra le tensioni del primo rispetto al secondo.....
Avatar utente
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 22 ago 2010, 9:44

1
voti

[2] Re: dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 lug 2013, 20:39

sebasera ha scritto:C'è differenza tra un trasformatore a presa centrale 0V - 12 V - 24 V e uno 12 V - 0 - 12 V?

No, a parte i nomi dei terminali



poi ovviamente dipende da come è avvolto, ovvero potrei avvolgerlo in modo che i 12 V esterni allo zero risultino in fase invece che in opposizione (0 volt fra i morsetti terminali)



ma generalmente un 12-0-12 è un 0 - 24 con in più una presa intermedia.
Per verificare misura fra i due terminali contrassegnati 12V, se misuri una tensione di circa 24 V allora l'equivalenza è assicurata, se misuri una tensione prossima a zero, allora non c'è equivalenza e il collegamento corrisponde all'ultimo schema.

sebasera ha scritto:Chiedo perché un mio professore dice che si hanno sfasamenti diversi tra le tensioni del primo rispetto al secondo.....

Fra quali tensioni sarebbero diversi?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[3] Re: dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto Utentesebasera » 9 lug 2013, 21:24

Grazie!
Il mio professore diceva che c'era differenza di sfasamento tra i terminali 12 e 12, comunque parlava di un trasformatore per alimentatore duale.
Avatar utente
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 22 ago 2010, 9:44

0
voti

[4] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto Utentesebasera » 10 lug 2013, 13:08

Altro dubbio sorto a riguardo. Ho questo trasformatore 12-0-12 avente potenza nominale P=100VA, la mia domanda è se questa potenza è riferita solo agli estremi dell'avvolgimento (dove ho 24 V) oppure anche tra un singolo estremo e la presa centrale.
Cioè teoricamente il carico massimo dovrebbe corrispondere a:

100VA/24 V = 4.16A per la tensione agli estremi 24 V
100VA/12V = 8.3A per la tensione tra un estremo e la presa centrale, giusto?
Avatar utente
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 22 ago 2010, 9:44

0
voti

[5] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2013, 13:47

sebasera ha scritto:Cioè teoricamente il carico massimo dovrebbe corrispondere a:... giusto?

Teoricamente si, praticamente no, normalmente specie per i piccoli trasformatori la potenza nominale è intesa come somma dei prodotti tensione nominale x corrente nominale, delle diverse sottosezioni dell'avvolgimento secondario; a dire il vero però non ricordo le prescrizioni normative, di certo qualche altro membro del forum sarprà essere più preciso a riguardo.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[6] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 lug 2013, 15:43

100VA/24 V = 4.16A per la tensione agli estremi 24 V

Questa va bene. :ok:

100VA/12 V = 8.3A per la tensione tra un estremo e la presa centrale, giusto?

Questa è sbagliata. :-P
I due "mezzi circuiti" a 12 V hanno ciascuno una potenza di 50 VA.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[7] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale

Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 10 lug 2013, 16:33

sebasera ha scritto:100VA/12 V = 8.3A per la tensione tra un estremo e la presa centrale, giusto?

Questo sarebbe vero nel caso il trasformatore avesse i due secondari collegati in parallelo (quindi senza presa centrale) come da schema:



Per quanto riguarda la potenza, in genere i trasformatori non vanno oltre il 70-80% del loro valore nominale. Quindi conviene sempre sovradimensionarli e personalmente uso un valore di 1,8 volte l'effettiva corrente assorbita dal carico.
Avatar utente
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 734
Iscritto il: 3 mar 2012, 7:23


Torna a Elettrotecnica generale