rosino » 12 lug 2013, 9:21
Il 20 può essere tirato come taglia; il 63 direi che al 100% non scatterà mai.
Se il tuo motore è di 3,5 kW dovrebbe assorbire una corrente di circa 7,23A a cos phi 0,7.
Immagino che la peggior condizione di sovraccarico sia quella a rotore bloccato e questo dato dovresti riuscire ad averlo dal costruttore.
A 22A, quindi già 3 volte la In la termica scatta in circa 500 sec (dato estrapolato mediante software).
Suppongo che in 8 minuti a 3 In il motore sia già andato.
Comunque come giustamento detto da Mike, se dimensioni l'interruttore per la sezione della linea, che non sarà sicuramente 1,5 mmq, non avrai problemi di termica.