Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

1
voti

[71] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 10 lug 2013, 23:37

rosino ha scritto:
charman ha scritto:I VVF non lo vogliono. ...


In base a quale norma?


CEI 64-8 Cap. 56 raccomanda di omettere le protezioni da sovraccarico dei
circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza...

comunque secondo te è dimensionato bene l'interruttore da 12.5 A?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[72] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 lug 2013, 23:44

Ti do pure un voto; ma come ti ho detto, prima che scatti la termica si brucerà la pompa.

Mike non concorderà sicuramente con me ma di magnetotermici differenziali a protezioni delle pompe antincendio ce ne stanno parecchi in giro.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[73] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 11 lug 2013, 0:08

rosino ha scritto:Ti do pure un voto; ma come ti ho detto, prima che scatti la termica si brucerà la pompa.

Mike non concorderà sicuramente con me ma di magnetotermici differenziali a protezioni delle pompe antincendio ce ne stanno parecchi in giro.


Che significa...ti do un voto?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[74] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 lug 2013, 19:50

Omettere la protezione dal sovraccarico oppure sovradimensionarla, è lecito anche questo, basta spiegarlo ai VVF calcoli alla mano e comunque non dovrebbero metterci il becco in questo è responsabile il progettista.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[75] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 11 lug 2013, 21:21

Mike ha scritto:Omettere la protezione dal sovraccarico oppure sovradimensionarla, è lecito anche questo, basta spiegarlo ai VVF calcoli alla mano e comunque non dovrebbero metterci il becco in questo è responsabile il progettista.



Ok, mi spiegate allora come funziona questo sovradimensionamento con 20A di magnetotermico?
Guardando le caratteristico vedo che una corrente di 60 A (10 volte la corrente nominale che potrebbe instaurarsi allo spunto) viene interrotta in 6 secondi...quindi?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[76] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 lug 2013, 21:39

E chi ha parlato di 20A? Una pompa da 3,5 kW avrà un assorbimento di circa 8A e uno spunto di 80A. Per quella corrente nominale in condizioni normali basterebbe un cavo di formazione 5G1,5 mmq se non troppo lontano. Sovradimensiona il cavo, usa un 5G6 e utilizza un MT 4x63A curva D, otterrai che la conduttura non è protetta dal sovraccarico mentre sarà certamente protetta dal cortocircuito. Per quanto riguarda la pompa sfido a chiunque a dimostrare che l'interruttore interviene in caso di sovraccarico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[77] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 11 lug 2013, 22:11

rosino ha scritto:Non voglio neppure sapere il costo di quell'interruttore.
Lo che ti hanno detto di utilizzare solo una protezione magnetica; ma un bel magnetotermico da 20A???
Prima che scatti la termica si fonde il motore.


Chi ha ragione?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

1
voti

[78] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 lug 2013, 9:21

Il 20 può essere tirato come taglia; il 63 direi che al 100% non scatterà mai.
Se il tuo motore è di 3,5 kW dovrebbe assorbire una corrente di circa 7,23A a cos phi 0,7.
Immagino che la peggior condizione di sovraccarico sia quella a rotore bloccato e questo dato dovresti riuscire ad averlo dal costruttore.
A 22A, quindi già 3 volte la In la termica scatta in circa 500 sec (dato estrapolato mediante software).
Suppongo che in 8 minuti a 3 In il motore sia già andato.

Comunque come giustamento detto da Mike, se dimensioni l'interruttore per la sezione della linea, che non sarà sicuramente 1,5 mmq, non avrai problemi di termica.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[79] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 12 lug 2013, 13:44

rosino ha scritto:Il 20 può essere tirato come taglia; il 63 direi che al 100% non scatterà mai.
Se il tuo motore è di 3,5 kW dovrebbe assorbire una corrente di circa 7,23A a cos phi 0,7.
Immagino che la peggior condizione di sovraccarico sia quella a rotore bloccato e questo dato dovresti riuscire ad averlo dal costruttore.
A 22A, quindi già 3 volte la In la termica scatta in circa 500 sec (dato estrapolato mediante software).
Suppongo che in 8 minuti a 3 In il motore sia già andato.

Comunque come giustamento detto da Mike, se dimensioni l'interruttore per la sezione della linea, che non sarà sicuramente 1,5 mmq, non avrai problemi di termica.


Allora...mettere un 63 A significa anche mettere un cavo da 16 mmq (epr, interrato). Il cavo è lungo circa 50 metri...non so se a questo punto il costo ridiventa uguale a quello che si aveva utilizzando solo il magnetico differenziale...Ho provato a vedere cosa accadeva con un 32 A MTD in classe D. Considerando la caratteristica media si ha che per una corrente di spunto di 80 A si ha un intervento termico dopo 50 secondi. Io non so se questo può andar bene, ma in questa maniera potrei mantenere i 6 mmq. Che ne dite?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[80] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2013, 14:27

Chi ha mai parlato di portare un 16 mmq??? Non devi proteggere il cavo dalle sovracorrenti, ricordi?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti