Un progettista mi ha imposto di installare un interruttore magnetotermico da 6 kA come interruttore generale a monte di un impianto realizzato in un locale ad uso Commerciale.
A me se non erro non risulta che l'interruttore di protezione deve essere per norma per tali attività da 6kA.
Attendo un vostro parere, grazie
Interruttore magnetotermico da 6kA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
No, infatti bisogna fare gli opportuni calcoli per conoscere il potere d'interruzione utile. Sempre che non esistano poi circostante particolari in funzione della classificazione dei locali.
In taluni casi come centri commerciali, potrebbero occorrere dei P.d.i. anche maggiori.
In taluni casi come centri commerciali, potrebbero occorrere dei P.d.i. anche maggiori.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
La CEI 0-21 se la fornitura è in BT non distingue la tipologia di attività ma la fornitura all' utente.
Cito CEI 5.1.3
6kA per forniture monofase
10kA per forniture trifase fino a 33kW
15kA per forniture trifase superiore a 33kW
P.s.
Argomento di moda ultimanente
Cito CEI 5.1.3
6kA per forniture monofase
10kA per forniture trifase fino a 33kW
15kA per forniture trifase superiore a 33kW
P.s.
Argomento di moda ultimanente
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Dipende dalla potenza contrattuale secondo quanto prescritto dalla proprio la Norma CEI 0-21:
6 kA per le forniture monofase,
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW.
Edit Sovrapposto a
MassimoB
6 kA per le forniture monofase,
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW.
Edit Sovrapposto a
-

nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY

- Messaggi: 531
- Iscritto il: 14 dic 2012, 23:14
- Località: Acri (CS) - Polistena (RC)
0
voti
Grazie , ho scaricato la norma CEI 0-21, http://www.ceiweb.it/doc/norme/12333.pdf
Ultima modifica di
attilio il 16 lug 2013, 0:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non è necessario citare tutto il paragrafo, tra l'altro col copia e incolla, i formati caratteri creano una visualizazione a dir poco fastidiosa.
Motivazione: Non è necessario citare tutto il paragrafo, tra l'altro col copia e incolla, i formati caratteri creano una visualizazione a dir poco fastidiosa.
-

bluelettrico
18 1 4 - Messaggi: 48
- Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)