[1] Collegamento terra a ferri di fondazione

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 18 lug 2013, 14:54

Quali sono le condizioni affinché questa pratica sia considerata corretta? Collegarsi invece a dei ferri di una vasca in cemento armato non è ortodosso vero?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

3
voti

[2] Re: Collegamento terra a ferri di fondazione

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 lug 2013, 15:21

Le condizioni sono riportate nell'allegato 54C della CEI 64-8/5.
Sinteticamente:
"Il cemento usato per le fondamenta degli edifici ha una certa conduttività e generalmente una vasta superficie di contatto con il suolo. Pertanto, gli elettrodi metallici nudi completamente incassati nel cemento possono essere usati ai fini della messa a terra, a meno che il cemento non sia isolato dal suolo mediante l’uso di un isolamento speciale o di altre misure..."

Se sono soddisfatte queste condizioni anche i ferri di una vasca in cemento possono essere utilizzati come dispersori. Una opportuna misura della resistenza di terra poi toglie ogni dubbio.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Collegamento terra a ferri di fondazione

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 18 lug 2013, 16:39

Grazie, chiarissimo.