gaspa ha scritto:Se subito dopo del salvavita che ho da 25A mettessi un magnetotermico da 16a e poi tutti gli altri per prese, luci… potrebbe andar bene come soluzione?
No, il limitatore dei contatori elettronici, attiva lo sganciatore in base alla curva di prelievo della potenza attiva Wh o kWh, secondo le impostazioni del distributore stesso (ovvero ti consente di sforare anche sopra i 3,3 kW contrattuali per breve tempo, ma a 4 kW di potenza attiva assorbita, lo sgancio avviene entro due minuti se non ricordo male).
Il magnetotermico da 16 A, non interviene a 16 A precisi. Anzi, esso non deve intervenire per almeno un ora, con una corrente di 18 A (valore approssimato) che a 230 V e cos phi = 0.9 corrisponde ad una potenza attiva di circa 3,75 kW (già vicina ai valori in cui il contatore è prossimo a far intervenire lo sganciatore).
Considera poi, che il termico in questione, non solo non deve intervenire in un'ora a quel valore di corrente, e non lo fa! Ma per norma, egli deve intervenire entro un'ora con una corrente di sovraccarico del 45% che fanno 23,2 A. Ti rassicuro, dicendoti che a quella corrente, l'interruttore in buono stato, sgancia molto prima dell'ora prevista, ma considera tutti i valori all'interno di quella forbice.
A questo punto ti sarà ben chiaro che non è possibile battere sul tempo un congegno elettronico che esegue il monitoraggio in tempo quasi reale sulla potenza attiva prelevata.
Al limite, rischiando tuttavia di non riuscire a prelevare tutta la potenza extra concessa dal contatore elettronico, potresti utilizzare come interruttore generale, un magnetotermico da 13 A. Ma è una soluzione del cacchio!
L' interruttore lavorerebbe sempre sul suo valore nominale, anzi, al di sopra di esso, fino a sgnaciare ripetutamente e non è una condizione ideale.
Hai due strade da seguire, una a costo zero e una molto più dispendiosa.
a) Impara a gestire gli utilizzatori e insegnalo anche a tua madre.
b) Fai installare un relè di gestione dei carichi, che ti costerà ancora di più di quello scatolotto da 80€ cui accennavi, ma ci vogliono anche delle modifiche sostanziali all'impianto.
c) il pin-up, mi pare si chiami così, che ti riarma il contatore dopo lo sgancio non lo prendo nemmeno in considerazione.
saluti