Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Testare RTD

Sensori, trasduttori, regolatori...
0
voti

[1] Testare RTD

Messaggioda Foto Utentemartirad » 23 lug 2013, 13:49

Salve a tutti vorrei sapere come poter simulare delle rtd e testare i trasmettitori a cui sono collegate..
grazie
Avatar utente
Foto Utentemartirad
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 82
Iscritto il: 28 lug 2012, 14:45

0
voti

[2] Re: testare rtd

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 lug 2013, 13:54

Una possibilità è quella di acquistare un simulatore commerciale.
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

0
voti

[3] Re: testare rtd

Messaggioda Foto Utentemartirad » 23 lug 2013, 13:56

si ne ho visti tanti in giro..c'è qualcuno economico che mi consiglieresti?
Avatar utente
Foto Utentemartirad
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 82
Iscritto il: 28 lug 2012, 14:45

0
voti

[4] Re: testare rtd

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 lug 2013, 20:40

Purtroppo non ho un prodotto specifico da consigliarti e comunque sono prodotti piuttosto costosi, in genere dai 400 € in su.

Se invece ti accontenti di fare una verifica su pochi punti, potresti cavartela con meno prendendo delle resistenze a bassa tolleranza. Nel caso scegliessi questa strada, tieni conto che:

1) Una tolleranza dello 0.1% (i resistori con tale tolleranza costano ancora poco) equivale a un'incertezza di circa 0.25 °C nella realizzazione della temperatura. Trovi anche resistori con tolleranze molto minori: per questi si possono anche richiedere valori speciali, ma sono costosi e a quel punto ti conviene comprare un simulatore.
2) Scegli resistori con basso coefficiente di temperatura, diciamo non più alto di 20 ppm/°C.
3) I valori standard possono essere corretti mettendo resistenze in serie o in parallelo in modo da ottenere il valore di resistenza corrispondente alla temperatura voluta.
4) Costruisci montaggi a 4 terminali, se così è l'ingresso dei trasmettitori.
5) Evita i commutatori, piuttosto realizza diversi box.
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

0
voti

[5] Re: testare rtd

Messaggioda Foto Utentemartirad » 23 lug 2013, 21:12

Se volessi vedere se una pt100 lavora correttamente posso usare il tester e misurare la resistenza alle sue estremità? Avendo un display su cui visualizzo la temperatura Potrei confrontare questa con i valori tabellati temperatura-resistenza. È comunque corretto così verificare se una rtd funziona bene o no? Spero di essermi spiegato bene :D
Avatar utente
Foto Utentemartirad
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 82
Iscritto il: 28 lug 2012, 14:45

0
voti

[6] Re: testare rtd

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 lug 2013, 21:19

Da come avevi scritto in [1], io avevo capito che tu volessi verificare e/o mettere in punto il circuito di condizionamento, non la Pt100.

martirad ha scritto:È comunque corretto così verificare se una rtd funziona bene o no?


No, a meno che tu non abbia un buon termostato e un termometro di riferimento tarato correttamente.
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

0
voti

[7] Re: Testare RTD

Messaggioda Foto Utentemartirad » 24 lug 2013, 12:55

ti invio questa tabella che ho trovato su internet...potrei scollegare i terminali della rtd e misurare la resistenza e così risalire alla T?
Allegati
tabella R-T pt100.pdf
(197.51 KiB) Scaricato 190 volte
Avatar utente
Foto Utentemartirad
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 82
Iscritto il: 28 lug 2012, 14:45


Torna a Sensoristica