da
attilio » 27 lug 2013, 11:56
Si chiama interblocco elettrico e lo schema che hai allegato lo prevede già di suo, seppure mi sembra che ci sia qualche errore nel cablaggio
In pratica, si mette in serie alla bobina di ciascun relè (sul polo di comando) un contatto NC proveniente dall'altro relè. Così facendo, se il relè "salita" è attivato dalla pressione del relativo pulsante, il relè "discesa" risulterà inibito e la pressione del pulsante discesa (da altro punto di comando) non sortirà alcun effetto. Il contatto NC infatti, aprendosi, impedirà l'energizzazione del relè discesa.
L'unico problema è dato dalla pressione in perfetta contemporaneità dei due pulsanti, in caso di più comandi in parallelo. In questo caso infatti, non ho idea di cosa succeda realmente.