[1] dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 21 apr 2008, 9:57

buon giorno a tutti
devo realizzare un parallelo con rete mt ENEL (DK5740) con riferimento da prendere sul lato mt: qualcuno sa indicarmi i dati tecnici dei tv da utilizzare o meglio ancora un articolo da acquistare?

NB
c'è un modo per sapere gli argomenti già trattati per evitare di fare doppioni di domande?

grazie

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[2] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 apr 2008, 12:38

Servono due TV fase - fase a tensione di rete/100V con classe 3P 20VA (dico dei valori standard che vanno bene) e 3 TV con polo a terra tensione di rete:rad3 / 100:rad3-100:3V anche questi vanno bene
3P 20VA , comunque se la tensione primaria è 15 oppure 20kV quasi tutti i costruttori danno almeno 50VA di prestazione come standard , il fattore di tensione richiesto dalla DK5740 è quello usuale e minimo di ogni costruttore di TV

Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti

[3] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 22 apr 2008, 9:32

ti ringrazio, ne approfitto però per chiederti quanto segue:
nel mio caso specifico ho una tensione di fornitura enel 10kV (caso particolare) neutro isolato, e pensavo di utilizzare un TV di riferimento sulla media tensione per la ns interfaccia con queste caratteristiche:
primario = coll. stella 10.000/100:rad3
secondario = 100/3 coll. triangolo aperto (per interfaccia)
eventuale altro secondario = coll. stella 100:rad3 (per eventuale protezione 87 se presente su interfaccia)
cosa ne pensi?

se la rete enel fosse (ipotesi) con neutro compensato o distribuito come potrebbero cambiare tali parametri?
grazie infinite

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[4] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 apr 2008, 11:03

Non conosco il tuo impianto ma per il collegamento in media di una protezione di interfaccia servono i 2 TV fase -fase per la minima massima tensione e frequenza e 3 TV che realizzano il triangolo aperto per la protezione 59Uo

I Tv di cui scrivi le caratteristiche sono quelli per il triangolo aperto , occorrono anche i due TV fase - fase (10000/100v)

Purtroppo la minima e massima tensione e frequenza secondo DK5740 deve essere rilevata con i TV fase -fase (se il collegamento è in media ovviamente , se l'interfaccia è in bassa non servono)
Noi utilizziamo sempre come dispositivo di interfaccia il Thytronic SVF5740 ,se scarichi il manuale dal sito (http://www.thytronic.it) trovi tante spiegazioni utili perché il manuale è fatto molto bene

Lo stato del neutro non dovrebbe cambiare i parametri dei TV

Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia
0
voti

[5] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto Utentecrit » 22 apr 2008, 13:27

A netruo isolato però serve la resistenza antirisonanza sui TV.

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[6] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 apr 2008, 14:07

La resistenza antiferrorisonanza viene sempre messa ai capi del triangolo aperto dei TV con un polo a terra

Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti

[7] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 23 apr 2008, 8:58

secondo voi che differenza c'è, o meglio, quando conviene utilizzare protezioni di interfaccia unipolare piuttosto che tripolare?
può esserci qualche legame col tipo di generatore adottato (sincrono o asincrono)?
grazie infinite per la collaborazione

Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA
Contatta:
0
voti

[8] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 apr 2008, 10:59

La possibilità di collegamento unipolare o tripolare viene concesso credo per quanto riguarda la minima e massima tensione.
al momento non riesco ad approfondire , noi abbiamo sempre utilizzato il collegamento tripolare, sia in media che in bassa

Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 16:58
0
voti

[9] Re: dati tecnici TV per cogenerazione

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 24 apr 2008, 21:57

La DK5740 ammette l'utilizzo di una protezione unipolare con un solo TV per la minima/massima frequenza/tensione.
Personalmente in tutti gli impianti trifasi visti e progettati sono sempre presenti protezioni tripolari con due TV, che sicuramente evitano inutili contestazioni di tecnici ENEL pignoli e un po' ottusi che non hanno mai visto questa applicazione.

Saluti