[1] Linea con carico uniformemente distribuito

Messaggioda Foto Utentebagamundu2000 » 29 lug 2013, 14:44

Buongiorno, avrei un dubbio sul dimensionamento di una linea con carico uniformemente distribuito.

Per il dimensionamento devo considerare un carico che assorbe l'intera corrente di linea posto al baricentro della linea stessa?
Avatar utente
Foto Utentebagamundu2000
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 22 gen 2010, 5:10

0
voti

[2] Re: Linea con carico uniformemente distribuito

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 lug 2013, 15:02

Un carico "uniformemente distribuito" è abbastanza insolito per una linea,
ma se non vuoi un sovraccarico per il tratto iniziale va dimensionata per
l'intera corrente (a meno di non pensare ad una sezione variabile con la distanza...)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Linea con carico uniformemente distribuito

Messaggioda Foto Utentebagamundu2000 » 29 lug 2013, 15:29

Si certo... Ma non ho capito se devo considerare un carico concentrato posto alla fine della linea o applicato al suo baricentro ..
Avatar utente
Foto Utentebagamundu2000
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 22 gen 2010, 5:10

0
voti

[4] Re: Linea con carico uniformemente distribuito

Messaggioda Foto UtenteLuke » 29 lug 2013, 15:59

Se ipotizzi conduttura a sezione fissa per la portata considera la corrente massima, per la caduta di tensione è corretto ipotizzare il carico totale posto a metà della lunghezza massima della linea
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[5] Re: Linea con carico uniformemente distribuito

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 lug 2013, 17:27

bagamundu2000 ha scritto:Si certo... Ma non ho capito se devo considerare un carico concentrato posto alla fine della linea o applicato al suo baricentro ..


Dipende... di cosa stiamo parlando? Dorsale di illuminazione pubblica con tratte lunghe kilometri? Una blindosbarra con carichi di potenza consistente? Il circuito dorsale della luce di un'abitazione? ecc...

Se si tratta di illuminazione pubblica ha senso calcolare la rete per singolo tratto e verificare la possibilità di riduzione di sezione al variare del carico, per tutti gli altri casi non ha alcun senso e per il dimensionamento sia della conduttura che la verifica dei coordinamenti, può convenire considerare il carico concentrato a fondo linea.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Linea con carico uniformemente distribuito

Messaggioda Foto Utentebagamundu2000 » 29 lug 2013, 19:37

Ciao Mike intendevo un dimensionamento di una conduttura a sezione fissa, qualsiasi essa sia.
Comunque penso che Luke mi abbia già tolto il dubbio
Luke ha scritto:Se ipotizzi conduttura a sezione fissa per la portata considera la corrente massima, per la caduta di tensione è corretto ipotizzare il carico totale posto a metà della lunghezza massima della linea

Grazie.