Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto Utenteluca.lb » 16 ago 2013, 13:36

Buongiorno a tutti, ultimamente con la recente riforma del condominio mi chiamano spesso per la verifica degli impianti elettrici e le dichiarazioni di rispondenza.

Vi chiedo: secondo voi lo schema dell'impianto va allegato? perché se non strettamente necessario lo eviterei.
La normativa non ha disposto alcun modello a differenza delle dichiarazioni di conformità, quindi direi che è facoltativo.

Recuperare una planimetria non è sempre agevole, poi bisogna lavorarla al CAD. Insomma è tempo da dedicare (e quindi costi

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteluca.lb
0 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 6 giu 2007, 20:55

0
voti

[2] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 ago 2013, 13:42

Con una DiRi ti assumi personalmente la responsabilità del lavoro fatto da altri. E' semplicemente questo.

In caso di guai però poi voglio vedere poi dire al giudice "Signor Giudice, non ho allegato la documentazione perché era troppo faticoso, non trovavo le planimetrie, ma le garantisco che era tutto ok! Ho controllato per bene!"...

Fai una ricerca nel forum, se ne è parlato millemila volte.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 ago 2013, 14:49

Assumersi le responsabilita' comporta anche "eseguire" verifiche visive tecniche e strumentali,ad esempio il controllo della sezione adeguata dei cavi elettrici,la loro posa,l'integrita' dei conduttori di protezione(PE) e equipotenziali etc etc...
Questo per quanto riguarda il primo allegato,invece il secondo allegato riguarda lo schema elettrico unifilare e la descrizione dei componenti installati,marca,matricola,costruttore etc etc.....nonche' per gli interruttori automatici,bisogna descrivere la tensione nominale,potere di interruzione.....

Ulteriori verifiche e prove devono essere effettuate, secondo la dichiarazione di rispondenza, per gli impianti realizzati dal 13 marzo1990 al 27.marzo.2008.
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[4] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 ago 2013, 14:59

stefanob70 ha scritto:Assumersi le responsabilita' comporta anche "eseguire" verifiche ...


Evidentemente non hai capito il significato del mio post.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 ago 2013, 15:04

Giovepluvio ha scritto:
stefanob70 ha scritto:Assumersi le responsabilita' comporta anche "eseguire" verifiche ...


Evidentemente non hai capito il significato del mio post.

No,hai frainteso.. non era un proseguimento della tua risposta... :-)
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 16 ago 2013, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[6] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 ago 2013, 15:05

Ok.
Tanto per chiarire però: che le verifiche da te suggerite siano auspicabili siamo d'accordo. Che allegare la documentazione relativa sia obbligatorio no.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 ago 2013, 15:21

No,come non e' piu' obbligatorio rilasciare copia della documentazione amministrativa e tecnica ai soggetti destinatari come era scritto dall'Art 13,ora abrogato dall'art. 35 comma 2 del D.L. 112 del 25-giugno-2008.
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[8] Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 ago 2013, 2:16

La DIRI è un semplice pezzo di carta dove un professionista dichiara sotto la sua personale responsabilità che l'impianto elettrico in esame è conforme alla regola dell'arte. Un impianto senza documentazione (schemi elettrici unifilari, schemi planimetrici, ecc.) è già un impianto NON a regola d'arte. Per cui:
- o c'è già la documentazione (utilizzata per verificare l'impianto) e quindi non serve allegare nulla e si fa riferimento a quella
- o non c'è nessuna documentazione e allora prima di tutto bisogna rilevare lo stato di fatto per poter verificare l'impianto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica