[21] Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 18 ago 2013, 16:54

Riguardo al fatto della sicurezza e del come eventualmente intervenire, essendo un cantiere edile in attività penso spetti una decisione alla direzione lavori di questo cantiere coadiuvata da un addetto alla sicurezza e da un tecnico del settore elettrico. Mi sembra strano anche il fatto che si parli di linea MT di proprietà, ma su suolo pubblico!
Comunque onestamente almeno il tratto interessato dalle lavorazioni di cantiere andrebbe interrato come previsto dalle normative vigenti e se la lunghezza del trefolo (perché mi sembra dalle foto che sia una terna MT originale) non lo permette, per la lunghezza,si può sempre ricorrere ad un giunto in adeguato pozzetto d'ispezione.
Questa secondo me è la strada da percorrere.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[22] Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 ago 2013, 19:28

bicio8591 ha scritto:Mi sembra strano anche il fatto che si parli di linea MT di proprietà, ma su suolo pubblico!


E perché mai? ?^!

Per quanto all'idea del giunto nel pozzetto di ispezione non concordo assolutamente! Anzi! Mi pare assolutamente poco logico e prudente andare a tagliare un cavo che attualmente è in tratta unica. Della serie "i problemi andiamo a cercarceli"... La cosa più assennata da fare è quella suggerita da Foto UtenteMike in [8].
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[23] Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 19 ago 2013, 16:56

Io ribadiscocon la mia valutazione e cioè che lasciare un cavo MT a quella profondità 30 o 40 cm. dal piano di calpestio o strada o giardino che sia è da insensati.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[24] Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ago 2013, 17:13

bicio8591 ha scritto:Io ribadiscocon la mia valutazione e cioè che lasciare un cavo MT a quella profondità 30 o 40 cm. dal piano di calpestio o strada o giardino che sia è da insensati.


Insensati? Allora è insensata anche la norma CEI 11-17?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)