Riguardo al fatto della sicurezza e del come eventualmente intervenire, essendo un cantiere edile in attività penso spetti una decisione alla direzione lavori di questo cantiere coadiuvata da un addetto alla sicurezza e da un tecnico del settore elettrico. Mi sembra strano anche il fatto che si parli di linea MT di proprietà, ma su suolo pubblico!
Comunque onestamente almeno il tratto interessato dalle lavorazioni di cantiere andrebbe interrato come previsto dalle normative vigenti e se la lunghezza del trefolo (perché mi sembra dalle foto che sia una terna MT originale) non lo permette, per la lunghezza,si può sempre ricorrere ad un giunto in adeguato pozzetto d'ispezione.
Questa secondo me è la strada da percorrere.
Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
bicio8591 ha scritto:Mi sembra strano anche il fatto che si parli di linea MT di proprietà, ma su suolo pubblico!
E perché mai?
Per quanto all'idea del giunto nel pozzetto di ispezione non concordo assolutamente! Anzi! Mi pare assolutamente poco logico e prudente andare a tagliare un cavo che attualmente è in tratta unica. Della serie "i problemi andiamo a cercarceli"... La cosa più assennata da fare è quella suggerita da
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Io ribadiscocon la mia valutazione e cioè che lasciare un cavo MT a quella profondità 30 o 40 cm. dal piano di calpestio o strada o giardino che sia è da insensati.
1
voti
bicio8591 ha scritto:Io ribadiscocon la mia valutazione e cioè che lasciare un cavo MT a quella profondità 30 o 40 cm. dal piano di calpestio o strada o giardino che sia è da insensati.
Insensati? Allora è insensata anche la norma CEI 11-17?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 300 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)