[21] Re: Sistemi TT

Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 7 set 2013, 10:23

Quei concetti li ho chiari, il mio è stato un "abuso di linguaggio" che vedrò di evitare in futuro.
Il dubbio è nato dal vedere (sul Carrescia) un sistema TT trifase con tre fili e non vedere il conduttore di neutro nonostante, per definizione, la prima T si riferisca ad esso. Da qui ho pensato che, con abuso di significato, si intendesse "neutro" per "centro stella", nonostante sia chiaro che sono due concetti diversi.
Ringrazio tutti per la spiegazione dettagliata !

Meno chiara mi è l'osservazione di Candy. Dove va messo l'impianto di terra in questo caso ?
Avatar utente
Foto UtenteGauss92
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 10 giu 2012, 10:46

0
voti

[22] Re: Sistemi TT

Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 set 2013, 12:12

Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 